我的问题是1、6千伏线路在穿越6车道时不能架空,改为穿路时怎么走?现在的问题是还有油管线和水管线,电力线能和油管线和水管线穿同一个涵管吗?2、穿过去之后,我们这边的管理人员要求在电缆两个接头处需要架设电缆终端电杆和刀闸电杆。我现在不明白这两个杆是一个杆上吗?我的意思是把刀闸放在终端杆上吗?
我的问题是
1、6千伏线路在穿越6车道时不能架空,改为穿路时怎么走?现在的问题是还有油管线和水管线,电力线能和油管线和水管线穿同一个涵管吗?
2、穿过去之后,我们这边的管理人员要求在电缆两个接头处需要架设电缆终端电杆和刀闸电杆。我现在不明白这两个杆是一个杆上吗?我的意思是把刀闸放在终端杆上吗?
2楼
1、电缆不要同油管一起走,可以另外埋(保护)管,公路已做好的情况下,可以用“定向钻”的方法敷设保护管,电缆从保护管内穿过去。
2、一根电缆两个(终端)头,挂到两侧终端杆上,杆下做接地极,给电缆接地用。
3、刀闸装在电缆的电源侧,二个终端杆上各装一组避雷器(保护电缆)。
回复
3楼
谢谢,明白了
回复
4楼
公路已做好的情况下,可以用“定向钻”的方法敷设保护管
回复
5楼
正解
回复
6楼
我今天确认了一下我们这边线路的管路人员,他们的要求是这样的:
电缆2个端头都要使用终端杆和刀闸杆,也就是说在电缆穿出公路后电缆先爬上电缆终端杆,然后在离终端杆20米左右的位置放刀闸杆,之间用铝绞线连接。
回复
7楼
还有一个问题是我看规范上也说电力线不要和油水管线同穿管,但是我们调研后有的是电力线虽然不同穿一个涵管,但是是在涵墙外侧走支架,也就是说油管线和电力线就隔着涵墙,这样可以吗?