请教:关于算无功补偿的问题补偿前计算有功 749.8kW计算无功 464.68kvar计算视在 882.2kVA功率因数 0.85现在要补偿到0.93根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后:有功 749.8kW无功 464.68-126=338.68kvar
补偿前
计算有功 749.8kW
计算无功 464.68kvar
计算视在 882.2kVA
功率因数 0.85
现在要补偿到0.93
根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar
其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角
补偿后:
有功 749.8kW
无功 464.68-126=338.68kvar
视在 有功平方+无功平方,再开方= 822.74kVA
而这时补偿后的功率因数 根据749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 这是什么原因?