求助:关于无功补偿计算问题
疯儿
疯儿 Lv.10
2011年12月20日 15:30:17
只看楼主

请教:关于算无功补偿的问题补偿前计算有功 749.8kW计算无功 464.68kvar计算视在 882.2kVA功率因数 0.85现在要补偿到0.93根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后:有功 749.8kW无功 464.68-126=338.68kvar

请教:关于算无功补偿的问题
补偿前
计算有功 749.8kW
计算无功 464.68kvar
计算视在 882.2kVA
功率因数 0.85

现在要补偿到0.93
根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar
其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角

补偿后:
有功 749.8kW
无功 464.68-126=338.68kvar
视在 有功平方+无功平方,再开方= 822.74kVA

而这时补偿后的功率因数 根据749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 这是什么原因?
免费打赏
gaozhuo2008qz
2011年12月20日 16:00:48
2楼
等待高手回答!
回复
w18881
2011年12月20日 16:23:48
3楼
等待高手回答!
回复
lingxuct
2011年12月20日 17:32:34
4楼
问题出在“有功负荷系数a取0.75 ”上,太小了。
回复
疯儿
2011年12月20日 17:40:57
5楼


手册上给的值建议是0.7-0.75
回复
lingxuct
2011年12月20日 17:48:37
6楼

那为什么得不到0.93?
回复
mdjun
2012年03月26日 15:01:31
7楼
常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩这个图不错啊,现在我也正在做这类方案
回复
langerer
2012年03月26日 15:47:26
8楼
是不是把那个0.93改成0.95或者更大点就会好点
回复

相关推荐