制冷压缩机故障原因及检修方法如下:1、轴封弹簧弹力太弱 应更换新弹簧。2、动环与固定环摩擦面有拉痕 检修、研磨,使之密封良好。3、固定环背面与轴封压盖密封不良 卸下固定环,将背面环清洗干净重新装配,使其密封良好。4、橡胶密封圈老化或龟裂 更换新密封圈,装配时应注意松紧适当。5、曲轴箱压力过高 停机前使主轴箱降压,并检查排气阀是否泄漏,必要时进行调整和修理。

制冷压缩机故障原因及检修方法如下:
1、轴封弹簧弹力太弱 应更换新弹簧。
2、动环与固定环摩擦面有拉痕 检修、研磨,使之密封良好。
3、固定环背面与轴封压盖密封不良 卸下固定环,将背面环清洗干净重新装配,使其密封良好。
4、橡胶密封圈老化或龟裂 更换新密封圈,装配时应注意松紧适当。
5、曲轴箱压力过高 停机前使主轴箱降压,并检查排气阀是否泄漏,必要时进行调整和修理。