【请教】问中间继电器可以用在小功率电机主回路吗?
gwl_1126
gwl_1126 Lv.3
2011年12月20日 16:53:57
只看楼主

各位朋友:本人有十几台很小功率的电动执行机构需要控制,功率45W,电压单相AC220V,额定电流0.45A,因MCC回路设计漏掉了,可否直接用PLC回路的中间继电器来控制马达的正反转呢?可靠性怎么样?

各位朋友:本人有十几台很小功率的电动执行机构需要控制,功率45W,电压单相AC220V,额定电流0.45A,因MCC回路设计漏掉了,可否直接用PLC回路的中间继电器来控制马达的正反转呢?可靠性怎么样?

未命名.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年12月20日 17:19:19
2楼
只要继电器的触点容量足够就没问题!
回复
lingxuct
2011年12月20日 17:21:13
3楼
为防止损坏PLC,加一级小继电器吧,把PLC的OUT口损坏,还是加小继电器的钱少很多吧?
回复
gwl_1126
2011年12月20日 17:58:24
4楼
KA1和KA2就是增加的加继电器,不是PLC输出模块内部的继电器。
回复
gwl_1126
2011年12月20日 18:03:27
5楼
请问电老鼠,继电器触点容量通常都有5A,但是,不会存在继电器的触点灭弧没有接触器好的问题吗?会不会有触点粘滞情况?另外,过载和短路保护仅用断路器可靠不?
回复
wwa20111212
2011年12月21日 11:03:53
6楼
你的单相电动机是带电容的吗?若是带电容的,应该要有4根出线才能实现正反转。
回复
gwl_1126
2011年12月21日 11:49:38
7楼
电机内部回路见到有电容,但是出线只有三根(接地除外),有一根正反转公用。
回复
zyz8438
2011年12月21日 14:05:55
8楼


一般过载保护是通过接触器的主触点来分断的。只有短路保护是通过断路器保护!

如果采用继电器提到接触器,一定要继电器的触点容量满足过载时切断负荷的容量。触点容量够了,就说明灭弧性能达到了!
回复
gwl_1126
2011年12月21日 16:28:59
9楼


那么请问,我的这台45W电机过载时容量通常会有多大?继电器触点最大分断容量1250VA AC(在电感性负载情况下)可否满足要求?
回复
zyz8438
2011年12月21日 16:33:25
10楼
继电器触点足够了!
回复
houhongze
2011年12月22日 22:56:09
11楼
感觉可以,只要电机足够的小。
个人感觉电机的运行电流小于1~2A,就能用。大家见过家庭用的电水壶吧,下面的接触的触点应该比继电器的触点小吧,功率还1kw以上呢,都在正常的使用中。
共参考。
回复

相关推荐