日立风冷热泵式中央空调报警40-40,暂无解决方法,求解?声明一下,因为还没有根据判断电路板损坏,所以没有更换电路板,先从电路上面看,造成40-40错误操作报警大多数是因为在开机过程中拨动开关或者更改一些设定值才会造成这样的情况,但这个机组呢,是RHU330AHZ1的机器,4个压缩机,在1#和4#(屏蔽2#、3#)是可以运行的,当将2#与3#中任何一台机拨上的时候,机组就会报警40-40错误操作,已经将电板中的探头之类的测量过,无异常,七段码设定板也没有更改过,已经将电板初始化操作,还是没有解决,想请问有关熟悉日立的人士,主要是什么原因造成的,如果更换电板之后还是不行,应该怎样操作,我想论坛上面也有日立厂家的人,能否提供参考意见,说明此机没有接远程,拨钮开关也在正常位置,求解?
日立风冷热泵式中央空调报警40-40,暂无解决方法,求解?声明一下,因为还没有根据判断电路板损坏,所以没有更换电路板,先从电路上面看,造成40-40错误操作报警大多数是因为在开机过程中拨动开关或者更改一些设定值才会造成这样的情况,但这个机组呢,是RHU330AHZ1的机器,4个压缩机,在1#和4#(屏蔽2#、3#)是可以运行的,当将2#与3#中任何一台机拨上的时候,机组就会报警40-40错误操作,已经将电板中的探头之类的测量过,无异常,七段码设定板也没有更改过,已经将电板初始化操作,还是没有解决,想请问有关熟悉日立的人士,主要是什么原因造成的,如果更换电板之后还是不行,应该怎样操作,我想论坛上面也有日立厂家的人,能否提供参考意见,说明此机没有接远程,拨钮开关也在正常位置,求解?
2楼
看样论坛上面关于日立的维修还是比较少的,其实在6、7年的时间里面,日立的空调还是比较常见的,故障率不是太高,维护还比较简单,也有可能这个故障比较少见的缘故,回帖的几乎没有,
回复
3楼
这个里面有解决方法你看看
回复
4楼
资料不错收下了,谢谢。
回复
5楼
我已经有这样的资料,但还是要感谢你,我们是做华东地区的日立3S店的,有时间QQ617275976联系,有参考意见也可以放到论坛上大家讨论一下呀
回复
6楼
感谢大家的热情回复,故障已经解决了,证实是因为电路板的问题才会造成这样的异常动作。
回复
7楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
8楼
日立机组如出现40-40代码,可以断电,在功能设定板上,重新拨动小开关,因日立机组的功能设定板开关全部采用进口微型小开关,故很容易在换板时微动或雨季长期停机而接触不良,造成40-40误报,再插一次排线,基本可以解决问题。我司有日立机组电路板整套测试台,上台一目了然。有需要可联系我QQ:565978306,
13826453539@163.com,邓工
回复
9楼
回复
10楼
加油加油
回复
11楼
学习啊
回复