VD4型真空断路器使用与故障分析
zgd1128
zgd1128 Lv.3
2006年08月28日 16:17:46
来自于断路器
只看楼主

论文简介: 通过使用VD4中出现的问题,提出应当采取的措施! 附件名:20051201106206704263/Untitled-3.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

通过使用VD4中出现的问题,提出应当采取的措施!



附件名:20051201106206704263/Untitled-3.htm

文件大小:2K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xiaoyeliu
2006年09月30日 11:34:10
2楼
谢谢分享!正好试试看!
回复
lbzh
2006年09月30日 13:10:49
3楼
谢谢分享!
回复
sylvia060901
2006年10月09日 18:53:53
4楼
好东东~~~~
回复
zqx0808
2006年10月09日 19:29:11
5楼
很好啊 !!
回复
pc990504@co163
2006年11月26日 17:27:44
6楼
对于VD4开关来说,一般出现这个问题都会是开关柜与开关配合不好。
原来我厂也出现过这个问题,同样两个开关柜开关互换后,合闸时候老是烧毁合闸线圈。后来查明是开关柜和开关配合不好,把下面机械连锁连杆截断一点就解决问题。
回复
lixianfeng111
2006年12月07日 11:32:21
7楼
谢谢 楼主奉献!
回复
lixianfeng111
2006年12月07日 11:35:12
8楼
谢谢 楼主
回复
fireballer
2006年12月07日 17:51:16
9楼
我们单位买的一台开关柜也用的VD4开关,上次出的问题更奇怪,一直正常使用也没有事,中间有半年没动它,一直在合闸送电,半年以后有天分闸检修,然后就合不上闸了,叫厂家来看,结果发现分闸电磁铁的顶杆歪了,一直顶着脱扣器,分析来分析去也没能把原因找到,后来换了个分闸电磁铁了事,有没有高人能分析一下怎么回事啊。
回复
lzq3304
2006年12月28日 08:17:50
10楼
不错 谢谢
回复
zsyndq
2006年12月28日 17:43:32
11楼
经验之谈,很有参考价值,多谢楼主