论文简介: 通过使用VD4中出现的问题,提出应当采取的措施! 附件名:20051201106206704263/Untitled-3.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
通过使用VD4中出现的问题,提出应当采取的措施!
附件名:20051201106206704263/Untitled-3.htm
文件大小:2K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
谢谢分享!正好试试看!
回复
3楼
谢谢分享!
回复
4楼
好东东~~~~
回复
5楼
很好啊 !!
回复
6楼
对于VD4开关来说,一般出现这个问题都会是开关柜与开关配合不好。
原来我厂也出现过这个问题,同样两个开关柜开关互换后,合闸时候老是烧毁合闸线圈。后来查明是开关柜和开关配合不好,把下面机械连锁连杆截断一点就解决问题。
回复
7楼
谢谢 楼主奉献!
回复
8楼
谢谢 楼主
回复
9楼
我们单位买的一台开关柜也用的VD4开关,上次出的问题更奇怪,一直正常使用也没有事,中间有半年没动它,一直在合闸送电,半年以后有天分闸检修,然后就合不上闸了,叫厂家来看,结果发现分闸电磁铁的顶杆歪了,一直顶着脱扣器,分析来分析去也没能把原因找到,后来换了个分闸电磁铁了事,有没有高人能分析一下怎么回事啊。
回复
10楼
不错 谢谢
回复
11楼
经验之谈,很有参考价值,多谢楼主
回复