我公司今年新上了一台14MW常压热水锅炉,配的是90KW的引风机,风量6.3万,风压为4400pa,额定工作电流为169A。采用变频器调节。目前还在运行调试阶段,当把引风机变频的频率调节到49.5的时候,查看变频器显示的电流为100A左右,不到110A,鼓风的变频器只能开到30,再向上调则锅炉出现正压运行状况。新手求助,引风变频几乎调到最高了,电流也才100A左右,这是不是说明引风机出力不够啊?
希望大家多多帮忙~~~~~~
2楼
问供应商吧。
系统阻力大则电流小
回复
3楼
如果电机电流100A就能满足你们对风机风量、风压的需要那不是很好吗?
回复
4楼
鼓风机停掉引风机电流就大了。只要符合锅炉使用条件,电流小设备使用寿命就长了呀!
回复
5楼
感谢楼上几位的回复,问题是现在的运行状况满足不了使用,锅炉的排烟温度都不过110度。燃烧也不正常,锅炉出力不足啊。晕了。
回复
6楼
有可能是你们的烟系统阻力太大了,是不是烟道堵了,还是烟道设计不合理造成的。
回复
7楼
本图纸是一个五星级酒店的暖通空调设计图,实际酒店的规模是属于超五星的
回复
8楼
这是风机的最大风量了,造成这一原因是设计时可能考虑没有排风温度。风机铭风量是20℃,相对湿度50%,密度为1.2kg/m3时的风量,而这里的排风温度可能达到了100℃,密度可能小于1kg/m3,其实际风量(体积)与铭牌相同,但风压只有3000Pa左右。实际功率约为50kw。所以电流也就小了。
回复
9楼
鼓风机参数如何,按手册排烟机风量应该可以了。
回复
10楼
引风机电流小,说明烟气阻力大。如果你将锅炉烟道挡板关住,电流会更小。烟气阻力大,造成锅炉内引风风量不够,要保持负压,只好减小鼓风了。