一个改造35kv变电站。3150KVA变压器换装成6300KVA变压器;高压侧变比100/5换成150/5;低压侧变比300/5换成400/5。原有保护装置不换。换装完成后经实测各相位无误,各极性无误,由此可排除相位与极性的错误引起跳闸。经测与另一台正在运行未换高低压变比的变压器(6300KVA,高压侧变比100/5;低压侧变比300/5)实时数据如下:1、未换的变压器差动比率值各相为0.02A左右。
一个改造35kv变电站。3150KVA变压器换装成6300KVA变压器;高压侧变比100/5换成150/5;低压侧变比300/5换成400/5。原有保护装置不换。换装完成后经实测各相位无误,各极性无误,由此可排除相位与极性的错误引起跳闸。经测与另一台正在运行未换高低压变比的变压器(6300KVA,高压侧变比100/5;低压侧变比300/5)实时数据如下:
1、未换的变压器差动比率值各相为0.02A左右。
2、新换装的变压器差动比率值各相为0.5A左右。
经运投运,新换装的变压器运行3小时左右差动比率跳闸。
请各位大侠帮分析分析。跪等!谢谢!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-21 22:38 编辑 ]
22楼
肯定是电流方向错误了!
回复
23楼
这个帖子很好学习到了都很多东西,尤其是版主电老鼠的经验很丰富啊,值得我等学习啊。还有极性版定的标准方法是什么?我也想知道啊。
回复
24楼
学习了
回复
25楼
区管 和电老鼠的 帖子一定要看的 分析的很正确
回复
26楼
差动动作的话,说明变压器存在故障。
不过遇到过因为综保问题,导致差动动作,随机出现,使用故障录波才发现。当时综保厂家曾拍胸脯说自己的保护没问题。
回复
27楼
极性是否正确,实际上现在应该比传统电磁式继电器时代更为灵活方便了,毕竟微机保护装置内部也可以进行极性的调整。
一般都建议把短路故障电流指向差动保护需要保护的设备(如变压器)为正方向,也就是母线指向设备为正方向。对于电源侧的CT,其正方向与平时正常运行时的电流方向是一致的。但对于负荷侧的CT,其正方向的定义与正常运行时的电流方向是相反的。
回复