配电电缆截面的优化选择
zws_110
zws_110 Lv.2
2006年08月28日 16:17:55
只看楼主

论文简介: 电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面。本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各种电力线路。 附件名:2005221107331966331/Untitled-7.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面。本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各种电力线路。



附件名:2005221107331966331/Untitled-7.htm

文件大小:5K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
前頭山人
2006年12月10日 19:20:58
42楼
适当的加大还是可取的,现在部分电缆的质量下降较为明显,如果设计不加大余量的话,实际运行中会出问题的.
回复
weida_de_ren
2006年12月11日 09:59:40
43楼
理想化了,报价的时候价格是第一位,谁来出多余的费用
回复
oldcai
2006年12月16日 13:15:54
44楼
谢谢楼主,我下了,感觉电缆选太大了点
回复
ditto163
2006年12月19日 10:03:55
45楼
若是120mm的电缆能按此方法吗?电缆不能任意增大的,安装也困难啊!
回复
ccadstone
2007年01月05日 10:36:02
46楼
现在的工程,电缆都有一定的使用期限吧(好像是5年,记不得了),过了这时间,都要更换,起码要检修!
要是增加了电缆得截面,初期有色金属得投资恐怕会很大.据我所知,有些工程是不考虑长期运行的,比如人防车库或掩蔽所,战时是不会长期运行的,一般是考虑工程负荷选用电缆! 还有高压送电,要是电缆级数选择大4-5个级别,有色金属的投资,肯定会翻好几番!

个人意见,不成熟的地方,大家指教!
回复
justdoit2160
2007年01月05日 16:29:50
47楼
我觉得还是要追求有余量的设计,对于一些发展比较快的场合,大气点往往闭精打细算更省钱。
回复
wangkaiyimian
2007年01月08日 13:37:40
48楼
75kw电机选120mm2电缆,是不是太夸张了,楼主不要太理论化了!!!!!!
回复
zhd830522
2007年01月08日 16:58:39
49楼
谢谢了
回复
iceliu413
2007年01月09日 13:41:41
50楼
学习了您的行业新理论,提高了我的专业知识水平。
回复
vhfsv
2007年01月10日 19:04:17
51楼
不错,一条新的思路。
回复

相关推荐