论文简介: 电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面。本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各种电力线路。 附件名:2005221107331966331/Untitled-7.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面。本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各种电力线路。
附件名:2005221107331966331/Untitled-7.htm
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
72楼
此计算不错,但是乎没有考量到未来到实际的工程当中去,一个电气工程在设计和产品选型时,要有一定的超前性,特别是配电电缆的选择,一这要科学,
回复
73楼
计算方法值得参考!
回复
74楼
努力学习中
回复
75楼
多谢楼主,学到东西了。
回复
76楼
henhao
我很需要
回复
77楼
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器简介:
为了保证连接器长期稳定的电气性能和机械性能,产品由高品质的材料制成,连接器结构经过精心设计。接触刀片由特制高导电材料制成,保证在导线上有最佳接触面,并且适于铜铝过渡。壳体采用加强工程塑料,不仅能在常温下保持弹性,而且在高温下也能保持弹性和极高强度。防水密封用优质橡胶和硅胶制成。壳体与密封能够抵挡紫外线,潮湿和温度变化及侵蚀。
经过精确力度计算所设计的西卡姆连接器紧固力矩螺母,当拧至最佳穿刺力度时,力矩螺母便会自动脱落。从而避免了因用力过度而损伤导线或用力过轻导致接触不良的弊端。确保每个连接器的安装达到最佳状态,保证最小的接触电阻和最好热循环状态,克服了传统连接方式的不稳定性。
法国西卡姆电力电缆绝缘穿刺连接器特性:
· 机械性能:在导线拉断力作用下,连接器无破裂。
· 防水绝缘性能:水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。
· 温升性能:在大电流通过时,连接器温升低于连接导线温升。
· 电气性能:特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
· 操作简易:穿刺结构,无需截断电缆,绝缘导线无需剥皮。
· 适用范围广:适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-铝过渡,以及异径导线连接(1.5mm2~400mm2),随购随用。
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。
· 广泛用于城网、农网绝缘化改造。
点击 安装演示
电缆绝缘穿刺连接器已列入建设部《电气竖井设备安装》图集代号04D701-1,以及《北京市供电局常用材料标准》。
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器广泛运用于输、配电工程中:中、低压架空绝缘电缆或裸线的连接、低压绝缘进户电缆连接、建筑配电系统电缆连接、地下电网连接、路灯配电系统连接、普通电缆现场分支等。涉及的领域包括:房地产开发商、电力供电系统、电气安装、市政建设及公路建设(路灯)等。
鉴于目前中国市场上出现假冒伪劣“西卡姆”产品,为此,我公司提醒广大用户:请关注您的进货渠道,如有疑问,请来电与我公司联系。
回复
78楼
很少有单位现在能这样考虑吧。都是按需来选线的。这样投资少,有的只考虑电缆承载能力够就行。
回复
79楼
确实有价值,顶起来
回复
80楼
看看论证的内容,提高自己的设计水平
回复
81楼
电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面,以前倒没注意,谢谢指教.