ABB变频器IO板电压通道坏了,请求解决方法
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2011年12月21日 22:09:49
只看楼主

我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!

我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!






ABB公司技术指导他们叫我把X21中的3,4号给定线拆除,然后将X21中的1和3号,2和4号线直接连接,结果检测电压只有0.8V,就这样告诉我说是AI电压通道故障,需要更换IO板,由于价格太高,况且才用两年,不知你是否有更好的解决方法。是否可以使用其中的5/6号电流通道,用什么办法使用,请教!
免费打赏
sxm600048
2011年12月22日 22:25:59
2楼
救救我吧,我把线路接到5-6号,把0-10V改为4-20MA没有反应,为什么啊?
回复