一综合楼,1、2层为桑拿、健身等;3~5层中间大厅为夜总会(舞台及观演大厅高度有11米多,顶为轻钢结构)周围为包厢。不知消防应该如何考虑(夜总会现在仅仅是一个大概,很多细节不清楚)?
一综合楼,1、2层为桑拿、健身等;3~5层中间大厅为夜总会(舞台及观演大厅高度有11米多,顶为轻钢结构)周围为包厢。不知消防应该如何考虑(夜总会现在仅仅是一个大概,很多细节不清楚)?
2楼
消火栓系统是需要的,还需要做自动喷水灭火系统,高度这么大,闭式不行了,干式、雨淋都可以。如果很大的话,舞台口什么的得考虑雨淋、水幕系统什么的
回复
3楼
室内外消火栓,喷淋满铺(舞台除外),舞台周遍做水幕,包你能过。
回复
4楼
干、湿式喷淋高度太高,等到喷头探测到火灾,估计也烧得差不多了;难道只能用雨淋?
回复
5楼
舞台及观演大厅面积大的话,舞台及观演大厅应设雨淋
回复
6楼
舞台及观演大厅面积大的话应设雨淋
回复
7楼
面积有800多平方,得5个雨淋阀,水量之和太大了
回复
8楼
面积有800多平方,得5个雨淋阀,水量之和太大了