我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑
我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。
是什么原因呢
更新:
经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
12楼
你去测测启动电流先
回复
13楼
学习。长见识!
回复
14楼
这个分析比较有道理!
回复
16楼
查查水泵控制电路,,,别双泵运行时有短路。。。
回复
17楼
学习,长知识了。
回复
18楼
根据楼主的叙述:控制箱N线,PE线接反,加上总断路器带漏电保护。当漏电电流值达到设定值时,总断路器必跳闸。
回复
19楼
进线开关,是按一台启动选择的,你现在两台一起动作,空开额定电流小了,换一个大一点的,
回复
20楼
你把跳闸开关的漏电保护先取消,再同时把两台水泵启动,看还跳闸吗?不跳就是漏电保护的事。还跳就是短路电流。查吧。
回复
21楼
我们厂新采用的施耐德框架断路器就是带漏电保护的,楼主分析的有道理。
回复