只看楼主

我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑

我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。
是什么原因呢

更新:
经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
免费打赏
zbf44121508
2011年12月27日 21:45:40
22楼
回复
zfwkkgzjs
2011年12月27日 23:16:02
23楼
2台7。5的电机能把2500KVA的主开关跳了,开关也太灵敏了吧,不相信
回复
智库
2011年12月28日 09:54:00
24楼


主开关跳,并非是主回路过载或短路。是因为主开关后面的支路提供了“漏电的信号”,造成了主开关的跳脱。

所以,开关跳,未必是因为“过”,也许是因为“漏”。
回复
yr_lcj
2011年12月28日 19:39:40
25楼
貌似明白了!呵呵
回复
zfwkkgzjs
2011年12月28日 21:28:34
26楼




不知道是我见的少,还是其它什么问题。在我做的所有的成套柜体里,从变压器接线的进线柜从来就没有装过漏电功能,只有失压。出线开关才有装漏电,
回复
king5835
2011年12月28日 22:27:33
27楼
起动电流过大,
回复
zyz8438
2011年12月28日 23:43:18
28楼


两台7.5kW的小电机,起动电流对于2500kVA的变压器来说很大吗?
回复