我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑
我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。
是什么原因呢
更新:
经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
22楼
回复
23楼
2台7。5的电机能把2500KVA的主开关跳了,开关也太灵敏了吧,不相信
回复
24楼
主开关跳,并非是主回路过载或短路。是因为主开关后面的支路提供了“漏电的信号”,造成了主开关的跳脱。
所以,开关跳,未必是因为“过”,也许是因为“漏”。
回复
25楼
貌似明白了!呵呵
回复
26楼
不知道是我见的少,还是其它什么问题。在我做的所有的成套柜体里,从变压器接线的进线柜从来就没有装过漏电功能,只有失压。出线开关才有装漏电,
回复
27楼
起动电流过大,
回复
28楼
两台7.5kW的小电机,起动电流对于2500kVA的变压器来说很大吗?
回复