到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。[ 本帖最后由 snowboo 于 2011-12-23 09:40 编辑 ]
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
[
本帖最后由 snowboo 于 2011-12-23 09:40 编辑 ]
2楼
37KW我真不知道你是怎么算出来的40A的电流,如果是这样的话我劝你还是改行吧.人家选25的是没错的.别分特了.
回复
3楼
回复
4楼
严重同意2楼的意见·····
回复
5楼
我估计楼主只算了启动初期的电流,没考虑过三角转换之后的持续电流,40A怎么也不可能是37KW电机的电流啊,最后想说的就是施工或者甲方的技术人员对设计院的设计师有意见可以提出来,但前提是你要说得对才行。最烦什么都不懂还喜欢贬低设计人员的家伙!
回复
6楼
个人意见6平方的偏小,要是我我就用16平方的,选择25平方的有点大,实际中应该考虑余量或其他因素。
回复
7楼
选25没错。
楼主说的是启动回路么?
回复
8楼
我是不敢用的6平方的,是在是太小了,要冒极大的风险的!
回复
9楼
37/1.732/0.4/0.85=63A
查标准GB50217附录C表C.001-1选用25
回复
10楼
楼主放6平方的线,是不是超导体的啊!赶紧改行吧.
回复
11楼
同意9楼意见。
回复