本人这里有2台变压器,一台250kva,用作照明及其它设备 一台500kva,用作空调。现在500kva的开两台中空调共220kw才三相36度左右。而250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。变压器是10千伏转400伏,绝缘等级F级。想问一下这台变压正常不,现在这变压器半年都不到。如果夏天负荷开起再加环境问题,一定比现在温度高很多。
二台变压器所处环境是否一样?
回复
3楼
这要看两台变压器的工作环境、温度、负荷及电流
回复
4楼
工况如何:环境温度,工作负荷电流,是否强迫风冷等。。。
回复
5楼
就是环境不好带这么轻的负荷也不会有这么高温度,实际测量值确实这样吗?
回复
6楼
应该先排除测量仪器的误差
回复
7楼
是不是测量仪表不准啊?
回复
8楼
测温仪换一下试试
回复
9楼
直接怀疑你的数据准不准确哈。
回复
10楼
有这种可能。500kVA的变压器损耗率较小,250kVA变压器的损耗率较大。
回复
11楼
楼主怎么消失了?
“250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。”,几盏灯对于变压器而言几乎是空载,根本不可能达到这么高的温度!变压器自带的温度表处问题了!用红外线测温仪测测试试!