工业与民用配电手册上高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?
工业与民用配电手册上
高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000
低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k
1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?
2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?
12楼
我在样本上没有找到短路切断时间,只有短路持续时间。
有人在吗

回复
13楼
我在网上查到,高压真空开关是没有短路保护功能的。
是需要安装 微机综合保护器 或 保护继电器。
有没有兄弟 有关于高压的 综合保护器 和 保护继电器 样本资料,或者了解这些器件的工作原理,让大家学习下。
回复
14楼
Q=I平方*t,两个公式是一样的
算出来当然是1芯截面的最小值
回复
15楼
那个4s是做试验的时候对中压开关的要求,实际中短路持续时间不可能那么长
回复
16楼
你算热稳定知道短路持续时间就足够了,不考虑中压继保的延时,时间可参考手册P211表5-8
回复
17楼
手册P211表5-8 有短路电流持续时间。
但是,我在手册P250表5-25 上的切断时间却是0.6、0.8、1.o、1.2、1.6五档选择。
不清楚计算电缆热稳定的短路时间,到底是怎么选择。
矛盾了~~~
回复
18楼
这两个公式是一样的,低压校验公式的是经过换算了的。
因为低压属于远端短路,所以认为是 交流分量不衰减的系统 即各周期分量的有效值相等。
至于I 就是对称短路电流初始值 即:短路电流最大值。(高压和低压 注意短路电流的单位,高是kA,低压是A)
时间可以参考16楼回复!!!
[
本帖最后由 rk5707 于 2012-11-21 11:04 编辑 ]
电气大帅哥:你好,为什么高压电缆短路热稳定校验用的是低压短路电流?
回复
19楼
回复17楼
250页这里的时间 252页 第2条有说明
211页 仅仅是断路器的时间
回复
20楼
矛盾个啥啊,那p250的表格有实用价值?
回复
21楼
t我一般取的就是保护装置的整定时间+保护装装置的动作时间
回复