自动喷淋末端试水装置的疑问
xul79
xul79 Lv.3
2003年11月07日 14:58:01
只看楼主

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
免费打赏
cqfengbin003
2003年12月15日 17:45:35
22楼
ok!
回复
taotaotao88888
2003年12月16日 22:44:17
23楼
压力表前后均有截止阀,见新版自喷验收规范。
回复
huangsuihua
2003年12月17日 01:16:11
24楼
最不利点按规范要求安装试水装置,其余各层安装放水装置即可。
回复
haugihon
2003年12月17日 09:21:42
25楼
我倒是这样的认为的:
应该在压力表的后端设置阀门!
因为这样可以看到管道的静压值,而且也可以看到实验水压值!
而两个阀门实在是没必要了的!
回复
houwenhan
2004年02月09日 23:20:46
26楼
压力表前后均应设截止阀,表前阀常开,压力表维修或更换时关闭。
回复
jackydlf
2004年04月07日 21:06:57
27楼
上面有好多人都说看自喷的验收规范,但我们做设计的是否应遵循设计规范?在新版的自喷设计规范中,压力表是装在阀后的。按上面的人所说,设计和验收规范有出入了?个人认为我们做设计的应遵循设计规范,哪本设计规范说了压力表要前后加阀门?就算真的设计规范和验收规范有出入,也要有关部门发文指明以谁为准啊!
回复
sq996
2004年04月21日 15:52:04
28楼
从新规范出来之日起,我就不明白,合同事讨论过此问题,观点和我想法一致,压力表应放在阀前,不知对否,请姜文源老师赐教。
回复
unix_zhang
2004年04月21日 17:38:58
29楼
我倒是觉的压力表应装在阀前,因为打开阀门后压力表测得的压力是因全压减动压之后的静压,请问这有意义吗?
回复
camel790102
2004年04月22日 10:11:48
30楼
前后均设阀,两个数值都有了
回复
dsoft
2004年04月25日 01:39:25
31楼
规范上好像是在表前的.......不太懂,但我还是认为按规范走好点
如在后加阀是不是会影响测时时的压力与流量?
回复

相关推荐