自动喷淋末端试水装置的疑问
xul79
xul79 Lv.3
2003年11月07日 14:58:01
只看楼主

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
免费打赏
awaterbird
2004年04月25日 17:12:56
32楼
前后都设,新验收规范68页有图(2003版)。
回复
lp1859
2004年04月25日 18:09:29
33楼
前后都设!功能不同!缺一不可!
回复
yd4154
2004年05月07日 16:24:05
34楼
我认为应设置两个压力表。这样动压和静压都可以观察了,呵呵/
回复
xiananhui
2004年05月08日 10:04:52
35楼
blackbear的说法让我又长见识了,谢谢!
回复
xiaofeng-h
2004年05月08日 10:26:41
36楼
我们这里对这个问题也有不同的看法,后来审图的就说那就前后都设就每问题了。
回复
maswater
2004年05月08日 13:18:29
37楼
关闭阀门时,阀前表显示静压;开启阀门时,阀前表显示动压,两个数值都有了。而阀后表只在开启阀门时显示动压。我觉得装在阀前较好。
回复
awaterbird
2004年05月22日 17:55:31
38楼
设不设压力表其实并没有多大的意义,它只是用来测试一个喷头的压力。当系统动作时候并不是只有一个喷头喷水,所以压力表所测得的压力对于系统压力大小是没有什么直接关系的。再有就是在接压力表的垂直小管上也是有截止阀的,至于压力表前后装截止阀是用于检修压力表也是多此一举的。
回复
huidongfeng
2004年05月23日 13:36:13
39楼
应该装在阀前,
回复
xiaohuizi_sun
2004年05月23日 20:52:23
40楼
赞成houwenhan的观点
回复
typhoon
2004年05月23日 21:01:37
41楼
压力表前后均设置阀门,另试水装置仅设一个试水阀,但应有改装为末端试水装置的可能,即试水阀也应间接排水,详喷规条文说明.
回复

相关推荐