自动喷淋末端试水装置的疑问
xul79
xul79 Lv.3
2003年11月07日 14:58:01
只看楼主

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
免费打赏
yao0_710
2004年05月24日 12:49:43
42楼
我也认为新版的设计规范的做法更加合理,因为自喷系统要求系统泄流量在1l/s以上就要启动消防主泵,而末端试验装置就是要模拟1l/s的流量。而根据公式,喷头(或试水接头)1l/s流量对应水压为5.62m,实际调试中可通过调节压力表前的阀门来控制压力,进而可知系统启动的最低流量。对于maswater 所说,“关闭阀门时,阀前表显示静压;开启阀门时,阀前表显示动压,两个数值都有了。而阀后表只在开启阀门时显示动压。我觉得装在阀前较好。 ”的有一点是要解释的,阀前设压力表,开阀压力表显示的动压和试水接头实际压力是不一样的,其中的阀门的局部水头损失不可忽略。这就是我认为压力表设在阀后更加合理的主要理由。
至于测量静压问题,我理解是这样的:如果动压满足设计要求,静压肯定大于动压,肯定也符合要求。所以设两块压力表理论上没问题,但有点浪费。
回复
黄cyzf
2004年05月24日 15:48:03
43楼
这一点重要么!
回复
水中畅游
2004年05月24日 20:40:22
44楼
有谁见过在末端试水阀处设自动排气阀?
回复
cqfengbin003
2005年08月21日 21:47:48
45楼
个人人为:
 1、压力表宜安装在截止阀前,这样无须放水即可观察管内压力,且开启截止阀后可观察压力表处的动压,一举两得。
2、在压力表的缓冲弯管前安装截止阀,这样可以检修压力表。
回复
wencent.klez
2005年11月12日 22:30:36
46楼
各楼层做试水装置,最不利喷头处做末端试水装置和试水装置。
回复
mxh01289
2005年11月13日 21:23:46
47楼
47楼有道理
回复
hanxiao_21
2005年11月14日 14:24:34
48楼
末端试水装置和试水装置是两个概念。末端试水装置用于系统最不利点,如规范做法:阀门在前,压力表在后,并且配置流量系数和喷头相同的管嘴,当阀门开启后,可以比较精确的看到最不利喷头的工况。而其他楼层则可以做试水装置,压力表在前,阀门在后,用于显示该楼层的压力。所以比较好的做法是:各楼层做试水装置,最不利喷头处做末端试水装置和试水装置。
回复
delobj1
2005年11月23日 17:27:01
49楼
我认为从使用的角度考虑应装在阀前,平时可监测管网压力及充水情况,调试、维修时也便于观察动压、静压情况
回复
01102005
2005年12月13日 10:26:44
50楼
试水阀前是静压,试水阀后是动压,试水阀的目的是调试系统报警装置工作是否正常,尤其是最不利工作点的工作状态。新规范要求前后加阀,这让人觉得对压力表的质量不放心,便于维修

回复
weixiaojun
2005年12月13日 14:53:35
51楼
本人认为应该安装在截止阀的前面:
(1)试水装置的作用是用来模拟自喷发生时水流的动作
那么那时侯的压力的要求就是一种动压的要求,在压力的波动上比静压力要大
因此装在前面有利于得到静压力的值
(2)装在前面有利于平常对整个自喷系统压力的观察,以便维护.
回复

相关推荐

APP内打开