本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
52楼
05版的喷规还是只有一个阀门
回复
53楼
没有注意过这个问题,回头详细看看!
回复
54楼
这个问题全国人民都在吵,本以为专家认识应该一致,结果发现新版验收规范和新版设计规范还是不一致,说明专家也在吵,编设计规范和验收规范不是一伙人,现在好了,你按设计规范这样做,我按验收规范那样验收,请问专家们你们还有点大局观念没有?
回复
55楼
我觉得压力表前设截止阀比较合理,毕竟便于维修,不过新规范应该更好一些。
回复
56楼
应该前后都加截止阀,我是这样设计的
回复
57楼
回复
58楼
6楼解释的有道理
回复
59楼
其实从末端试水装置的作用来看,装在前和后都一样,关键是压力表要检修
回复
60楼
以规范准
回复
61楼
看规范
回复