本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
62楼
我是施工单位的,我们在实际操作中都是安装两只阀,这样在维护时比较方便。总不会有人为了省掉一只阀门而在更换压力表时放掉整个管网的水。因为现在市场上的压力表质量都比较差。
回复
63楼
压力表前后均有截止阀,
回复
64楼
以规范为准
回复
65楼
顶,那么多回帖的人就这位老兄和我想的一致。希望真理掌握在少数人手里。
真的纳闷,压力表能测动压?大家学习流体力学的时候在实验室测全压用皮托管有何意义,直接用压力表测就得了呗。
去年姜文源来我们这里讲课,当我问到这个问题,他一怔,然后突然解释说,压力表在和DN25的管连接时候有个和水流方向相反的弯头,用那个东西来反映流速的压力,迫于他的威望,我就没再细问。
回去弄清楚了几个问题:1)问了几个压力表生产厂家,他们的表读静压。
2)施工单位安装压力表的时候也没有那个弯头,他们只在表后阀门关闭的时候看看压力,打开阀门的时候压力表读值你看不懂,一会是正,一会是负,在那左右晃动。
回复
66楼
昨天做的阀放在压力表后.改正.
回复
67楼
毕竟规范也有不完善的地方需要不断改进,大家说的有道理。
回复
68楼
国标04S206第76页,即自动喷水及水喷雾灭火设施安装中有很详细的解释。
1.每个报警阀组控制的最不利喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层的最不利喷头处,均应设直径为25mm的试水阀
2.末端试水装置选用:不需监测系统末端压力时,可采用详图1方式,即阀后装压力标,需监测系统末端压力时,采用详图2方式,即压力标前后均装阀门,一个常开,一个常闭
3.当末端试水装置采详图二时,如果压力表处设置有旋塞,可省略标前常开球阀
回复
69楼
应装阀前。
回复
70楼
2005班自喷验收规范是两个阀门,但是2005版自喷设计规范是一个阀门,在压力表前,我觉得设计规范的好一些,经济,
回复
71楼
压力表前后均设截止阀比较规范
回复