本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
72楼
是的,我按设计规范,能省则省
回复
73楼
就是嘛,这个压力表的前后都应该有阀门的嘛,如果只阀前有,哪怎么看压力啊,如果只阀后有,压力表要坏了的话,更换就成问题了。
回复
74楼
设计的以设计规范为准,施工的以验收规范为准,其它的交给所谓专家讨论。
回复
75楼
这个问题姜文源老师写过文章说明过,规范上的图片是错误的,应该把顺序调过来
回复
76楼
问题提的很好,值得讨论。希望有权威人士给个定论。!!!
回复
77楼
对于这个以前我也有疑问,后来问了老同志,压力表放在阀后面是比较妥当的,既然新规范要求压力表后面也加!那就只好加上了,免得审查的老同志们卡着不放,不过我觉得压力表后面加阀意义还是不大,即使压力表要坏掉,前面有阀也不用担心,至于担心前面的阀会坏掉我看倒不必担心,这个阀能用几次?要是连这个阀也坏掉了那就是阀的质量不中了!呵呵!
回复
78楼
感觉水表在阀门后边没有意义。
回复
79楼
(引用)以上的分析都不全面。末端试水装置和试水装置是两个概念。末端试水装置用于系统最不利点,如规范做法:阀门在前,压力表在后,并且配置流量系数和喷头相同的管嘴,当阀门开启后,可以比较精确的看到最不利喷头的工况。而其他楼层则可以做试水装置,压力表在前,阀门在后,用于显示该楼层的压力。所以比较好的做法是:各楼层做试水装置,最不利喷头处做末端试水装置和试水装置。
如果你施工,还是高层得话,得花多少钱哪?不是强制性条款,谁去作?
回复
80楼
回复
81楼
学习了.
刚好用上.明天看看施工单位做的是否负荷规范..
回复