2楼
水位过高,降水
回复
3楼
全笼:钢筋笼底部三至四根钢筋做成弯钩,初盘量要满足,即可解决。
非全笼:比较麻烦,注意钢筋笼顶部设置支撑,顶住桩机,靠桩机压住,遏制上浮。另外注意拔管不要挂到钢筋笼。
沙发所言,纯属玩笑话。
回复
4楼
浇筑混凝土时 灌注桩钢筋笼必须用钢管卡死 以防止钢筋笼上浮。 如果因为没有采取有效措施 而导致在灌注过程中 发现钢筋笼上浮的 必须减慢倒混凝土的速度 甚至暂停浇筑混凝土 如果埋深可以的话 拆除一节导管 埋深不够的 将导管快拔慢放 使钢筋笼缓慢降下去。。。。
回复
5楼
做好钢管支撑,同时控制好混凝土浇筑的速度了
回复
6楼
底部可以加焊钢板,增加重量
回复
7楼
好像楼主是说的已经上浮浇筑完毕的处理办法吧?!
回复
8楼
可能是钢筋笼未下到底。建议在振捣时要多振一些。
回复
9楼
放慢混凝土的浇注速度,先浇筑一部分混凝土,待稍凝固一会后在浇筑!最可能的情况是导管埋入深度过大,及时拔除导管,保持合适的埋入深度!
回复
10楼
钢筋笼不能挂到灌注混凝土的导管,更不能卡死,否则,导管会拔不出来。可在钢筋笼顶端加焊定位钢筋(大直径)与桩机焊接固定,防止钢筋笼上浮,待混凝土浇筑完成后再与桩机断开,后期土方开挖后,定位钢筋可回收。
回复
11楼
大家都理解错了吧 楼主的意思好像是已经做完了 钢筋上浮怎么办? 不是浇筑时怎么办