吸气温度高于环境温度
xiaojun5455
2011年12月24日 20:06:19
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手,我最近做了一个热泵系统,在环境温度为5度制热的情况下竟然出现了吸气温度达到8度的情况,而且排气温度也比正常的排气温度低10度左右,看情况有点像湿压缩,但是吸气温度高于环境温度我是一直没有想明白,吸气温度高于环境温度,热泵系统怎么从环境中吸收热量呢,请各位专家高手帮我解答一下,万分感谢!

各位高手,我最近做了一个热泵系统,在环境温度为5度制热的情况下竟然出现了吸气温度达到8度的情况,而且排气温度也比正常的排气温度低10度左右,看情况有点像湿压缩,但是吸气温度高于环境温度我是一直没有想明白,吸气温度高于环境温度,热泵系统怎么从环境中吸收热量呢,请各位专家高手帮我解答一下,万分感谢!
免费打赏
山东金舟制冷
2011年12月27日 09:38:18
12楼
你说的环境温度是末端设备处的温度吗?
回复
zhanghuihanxue
2011年12月27日 10:16:42
13楼
1.我同意楼主提到的设备运行状态是客观纯在的情况.
2.我同意蒸发温度比环境温度低的情况是正确的。(在楼主提的条件下)
3.我认为以上1和2的没有问题,客观存在的原因是热源哪里来的。找到热源就对了。可以产生的热源可能有:热气旁通,化霜,压缩机壳体导热。
4.我认为:回气有过热,压缩机壳体有导热是楼主提到现象的原因。
仅供参考!
回复
xiaojun5455
2011年12月27日 10:22:50
14楼
压力暂时没有采集,蒸入温度为16度,蒸出为6度,吸气也差不多6.5度,环境温度5度,
回复
xiaojun5455
2011年12月27日 10:24:24
15楼
假如是压缩机壳体导热造成的,那么蒸出温度为什么也那么高呢。现在还有一个问题是冷凝温度也比较低,冷出温度也低。
回复
xiaojun5455
2011年12月27日 10:25:03
16楼
环境温度就是给蒸发器换热的温度
回复
kekexilizhu
2011年12月27日 16:14:31
17楼
如果是水冷机组的话,进水温度高于环境温度,造成吸气温度高于环境温度这是正常的。
根据楼主的表述我认为是阀前闪发造成的,你测测过冷度,或者把高压压力往上憋,增大过冷,就能消除这种状况。不是串气,串气的话,排气也会高的
回复
kidisun
2011年12月27日 21:52:19
18楼
吸气温度低于环境温度是有条件的。

1)如果膨胀阀未能有效的控制进入蒸发器的流量,比如过热度太大,即流入蒸发器的制冷剂流量太少的情况。

这个时候的回气温度会比环境温度高。

2)还有一种情况就是回气温度感温探头不精确。

3)制冷剂有闪发。

[ 本帖最后由 sdcold 于 2011-12-28 11:08 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2011年12月28日 09:07:15
19楼
可能是你的机器在除霜的过程中或刚刚结束除霜时检测的。
回复
xiaojun5455
2011年12月28日 13:15:04
20楼
过冷度很低,吸排气都没有过热度,我想如果阀前闪发是不是就会找出流量很小呢,这样的话吸排气过热度应该很高啊。
回复
xiaojun5455
2011年12月28日 13:20:32
21楼
现在通过测量排气压力,感觉有一定的震荡现象,我感觉是不是由于流量过大造成的?
回复