为什么PKPM生成的剪力墙构造边缘构件配筋大于构造要求?
cwjyzp
cwjyzp Lv.3
2011年12月24日 21:29:57
只看楼主

请教大家一个问题:22层剪力墙结构,7度区三级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,且配筋面积大于构造要求的最小配筋率(0.006Ac,三类场地,构造措施提一级),感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,配筋面积按0.006Ac取值,不知是否正确? 哪位遇到过类似的问题,望赐教,不胜感激。

请教大家一个问题:22层剪力墙结构,7度区三级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,且配筋面积大于构造要求的最小配筋率(0.006Ac,三类场地,构造措施提一级),感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,配筋面积按0.006Ac取值,不知是否正确?
哪位遇到过类似的问题,望赐教,不胜感激。
免费打赏
hyp1962
2011年12月25日 11:54:58
2楼
这应该是软件设置问题,在生成剪力墙图纸时,要对约束边缘构件阶段和构造边缘构件阶段分别进行相关参数的设置.这样就可以避免上述情况的发生.
且应该注意判断计算结构(指是构造配筋还是计算配筋),PKPM的构造配筋结构有时不是很准.

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-12-25 11:57 编辑 ]
回复
海浪
2011年12月25日 15:12:48
3楼
有时pkpm生成的剪力墙图纸,边缘构件配筋会小于计算值,需要仔细核对。
回复
aboat
2011年12月25日 17:40:52
4楼
看看是不是短肢剪力墙墙,新的高规对短肢剪力墙的最小配筋率有规定。在PKPM里有反映。
回复
zcj001007
2012年01月06日 22:53:19
5楼
最近也在做剪力墙的边缘构件配筋,前辈们说不用pkpm生成的,确实大,按最小配筋率来。
回复
lilingfeng5682819
2012年09月18日 10:15:00
6楼
哎 看来有一部分人还瞎搞 肯定那计算配给来 如果你想减少配筋 就要加大墙身纵向配筋 这样端部 会少点
回复
lilingfeng5682819
2012年09月18日 10:16:35
7楼
按最少配 主要是没来地震吧 所以安全的 不过看哪种组合起控制作用吧
回复
jipeipei123
2014年08月12日 10:08:35
8楼
pkpm是偏安全考虑的
回复
药不能停
2017年06月16日 15:19:25
9楼
学习了!多谢!
回复
ygbwlhyy0055
2017年07月02日 11:32:17
10楼
最近也在做剪力墙的边缘构件配筋,前辈们说不用pkpm生成的,确实大,按最小配筋率来
回复
bwg2009
2017年07月21日 10:16:42
11楼
pkpm是偏安全考虑的