怎样提高变压器空载时的功率因数?
xiaoliu996
xiaoliu996 Lv.2
2011年12月25日 17:01:27
来自于变压器
只看楼主

请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,

请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。
功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,
免费打赏
lhb15252089982
2011年12月27日 11:22:39
12楼

区管的回答非常正确。
   学习了
     我们孔明搂这个方法解决的。
回复
pengyou6036
2011年12月27日 11:43:07
13楼
学习了,谢谢区管
回复
wuchiqun
2011年12月27日 13:07:05
14楼

区管所说方法正确也是唯一!可随机(变压器)固定补偿。可按该变压器空载电流(实际是建立并维持交变磁场消耗的励磁电流)的80-90%进行随变压器投切。可选BZMJ0.45-12-3自俞式移相电容器(10-12kvar)并联在变压器低压侧。适用S11油浸10/0.4变压器。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-12-27 13:14 编辑 ]
回复
xiech123
2011年12月27日 13:58:23
15楼
区管的回答让我也茅塞顿开了
回复
baiyantr
2011年12月27日 16:06:16
16楼
好专业啊,向区管好好学习
回复
xiaoliu996
2011年12月27日 18:02:27
17楼
非常感谢,茅塞顿开
回复
chjs001
2011年12月27日 19:08:48
18楼
区管说了挺对真是具体问题具体分析啊
回复
悠然
2011年12月28日 08:50:43
19楼
8楼区管的说法有问题。
变压器空载时的无功功率:Q=I%/100*Sr=0.9/100*1250=11.25kvar
注:I%—空载电流占额定电流的百分数;计算时以铭牌标注数为准,本计算数据取自变压器
规程的油浸变。
Sr—变压器容量。
所以实际变压器的无功量没那么大。
另一方面,在变压器低压侧无负荷情况下,不采用投入低压补偿电容,因为该部分无功是在高压产生的,所以应由高压补偿来解决。低压侧无负荷时在低压侧补偿,不但增加损耗,还有可能造成谐振。
所以,无负荷时应将该变压器停运。
回复
不下棋的棋手
2011年12月28日 08:58:38
20楼

支持,没区管说的那么大
回复
mqli2004
2011年12月28日 09:24:13
21楼

三点疑问:请教区管。
1.功率因数补偿到0.95,是不是有点高。各个地区供电部门要求可能不一样。
2.计算电容器容量时,有些手册要考虑补偿系数0.75~0.9不等。真正需要的补偿量可能没有那么大。
3.区管计算的补偿电容是在空载时,在非空载时怎么办,此时功率因数较高,所以,空载时补偿电容不能接死,否则,投入负载时有可能过补偿。如果手动切除,略显麻烦。所以,最好还是采用自动补偿。