甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?
甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?
2楼
两相?或者是2(3*1*300)+1*300吧,三相双拼300的单芯电缆和一根300的PEN电缆,问一下设计。
电缆管用直径150的镀锌钢管或者用电力电缆管。
回复
3楼
3×2(1×300)+1(1×300单芯电缆
千万别穿钢管。
只能直埋铝铠装
回复
4楼
7根电缆都要穿同一根管,对管井要求和安装要求都比较高
回复
5楼
为什么不能穿钢管要用铝铠装直埋?
电缆管选用镀锌钢管或CPVC、MPP等电力电缆管都没有问题,就算直埋铠装也应用钢铠吧。直埋电缆防护不如穿管,而且穿管还便于更换和维修。
回复
6楼
电缆井尺寸可以做大一点,我做过很多7根电缆穿同一根管的,施工没有问题。
回复
7楼
单芯电缆一根穿钢管时,电缆的感应磁场会对钢管产生涡流而使钢管发热,故须7根单芯电缆同穿一根钢管,这时三相感应磁场相互抵消,钢管不会产生涡流。这么粗的钢管难以施工,还是做电缆沟吧。
回复
8楼
把这些单只电缆一起穿钢管辐射,千万别单独穿钢管,会有环流……
回复
9楼
你穿管一会,电缆的载流量会降低40%左右,这点必须注意!否则电缆会发热的。
回复
10楼
强撸灰飞烟灭! 发表于 2011-12-26 08:06 3×2(1×300)+1(1×300单芯电缆千万别穿钢管。这个是为什么?求解答,谢谢!
回复
11楼
小陆哥 发表于 2011-12-25 22:38 两相?或者是2(3*1*300)+1*300吧,三相双拼300的单芯电缆和一根300的PEN电缆,问一下设计。电缆管用直径 …图集里确实就是版主写的那种规格,详见:04DX101-1
回复