如题,建筑高度70+m,19层,屋顶水箱体积多少?按10min流量计:消火栓40L/s+喷淋30L/s=70L/s=4.2方/min,也就是要42方水?是不是太大了?规范要求不低于18方?能否按18方计?
如题,建筑高度70+m,19层,屋顶水箱体积多少?按10min流量计:消火栓40L/s+喷淋30L/s=70L/s=4.2方/min,也就是要42方水?是不是太大了?规范要求不低于18方?能否按18方计?
2楼
明白人指点一下啊
回复
3楼
18吨就可以了~~~
回复
4楼
我一般用18方考虑。
回复
5楼
最好设有效容积18立方米的,再大也是浪费。
回复
6楼
按18立方考虑
回复
7楼
规范说大于18,仍然可以采用18
回复
8楼
你说的那是建规 不是高规~ 高规上说的是不小于18方 这是什么楼啊 消火栓都达到40L/S了 我记得有一行小字 消防和喷淋可以都减少5L/S。
回复
9楼
这个看当地审图和消防队的意见~有的地方18方就行 有的就不行
回复
10楼
还有地方要要求消防水箱做到18立方米以上的吗,我做过江苏,浙江,山东,安徽,山西,上海都没有这样的要求!!哪个省的?
回复
11楼
18立方足够,没必要那么大!结构专业会恨你的!