一类公建高层屋顶水箱体积的问题
nidayede4
nidayede4 Lv.3
2011年12月26日 12:39:48
只看楼主

如题,建筑高度70+m,19层,屋顶水箱体积多少?按10min流量计:消火栓40L/s+喷淋30L/s=70L/s=4.2方/min,也就是要42方水?是不是太大了?规范要求不低于18方?能否按18方计?

如题,建筑高度70+m,19层,屋顶水箱体积多少?按10min流量计:消火栓40L/s+喷淋30L/s=70L/s=4.2方/min,也就是要42方水?是不是太大了?规范要求不低于18方?能否按18方计?
免费打赏
nidayede4
2011年12月26日 14:03:48
2楼
明白人指点一下啊
回复
boo
2011年12月27日 11:20:09
3楼
18吨就可以了~~~
回复
haoliang66
2011年12月27日 15:50:16
4楼
我一般用18方考虑。
回复
zcy399_09
2011年12月27日 21:24:05
5楼
最好设有效容积18立方米的,再大也是浪费。
回复
zoukunen
2011年12月27日 22:55:51
6楼
按18立方考虑
回复
korterry
2011年12月28日 16:02:10
7楼
规范说大于18,仍然可以采用18
回复
枕边游戏
2011年12月28日 17:05:12
8楼
你说的那是建规 不是高规~ 高规上说的是不小于18方 这是什么楼啊 消火栓都达到40L/S了 我记得有一行小字 消防和喷淋可以都减少5L/S。
回复
枕边游戏
2011年12月28日 17:08:42
9楼
这个看当地审图和消防队的意见~有的地方18方就行 有的就不行
回复
w-jwei
2011年12月28日 18:50:17
10楼

还有地方要要求消防水箱做到18立方米以上的吗,我做过江苏,浙江,山东,安徽,山西,上海都没有这样的要求!!哪个省的?
回复
无天101
2011年12月28日 22:47:19
11楼
18立方足够,没必要那么大!结构专业会恨你的!
回复