32楼
顶托一般设置在顶部,结合木方
顶托的长度一般在150以
电渣压力焊的焊渣没有敲掉
剪力墙拉钩没有
回复
33楼
剪力墙转角柱处水平筋在柱筋内口弯锚,而不是包住柱筋
回复
34楼
问题大大的多啊,一没有扫地杆,二,地上的电焊渣滓没有处理了,钢筋的问题就更多了,兄弟这可不好处理哦,
回复
35楼
看看各位前辈的评论,学习了。。
回复
36楼
你第二张相片 钢筋是用电渣压力焊吗 焊渣都没砸干净
回复
37楼
确实是太乱了,整改任重道远啊
回复
38楼
学习了,问题有点多
回复
39楼
、未设置横向拉杆
2、钢筋接头位置焊渣未清理
3、模板未刷隔离剂
4、未设置剪力墙垫块
回复
40楼
好好看看脚手架规范
回复
41楼
支撑底部没有垫块
回复