超级天才啊,上下顶托支撑,还超长?原来楼碎碎就是你们这样的施工单位盖出来的啊,不倒才怪
回复
53楼
1 龙门架下面没有垫方木。
2 电渣压力焊的焊渣还没搞掉就想封模?
3 剪力墙无保护层垫块
回复
54楼
没有设置根部横拉杆,
柱子上的电渣压力焊焊渣没有清理干净,
剪力墙转角处钢筋没有绑扎好,现场乱堆乱放。
回复
55楼
回复
56楼
问题不少 要注意了~
回复
57楼
不错,谢谢你,很有帮助
回复
58楼
1,脚手架的问题太多了错把顶撑当底托
2,可调螺杆不能超过200mm.
3,个门式脚手架都是独立的,没有拉结成整体
回复
59楼
脚手架 钢筋 都有点肉麻
回复
60楼
剪力墙转角处钢筋没有绑扎好,现场乱堆乱放