牛腿开裂原因及加固方法求助
windcyy
windcyy Lv.3
2011年12月26日 21:17:10
只看楼主

结构图如下:“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。会所与地下室在结构上完全没有关系,但是它们之间需要后做一个坡道,使人可以从会所的二层走到地下室的顶板。“剖面图”中可以看到,在会所的柱子上,和地下室的侧墙上,做成对的牛腿。然后做一个坡道,坡道的梁格布置见“室外坡道平面图”。现在的问题是,在地下室一侧的五个牛腿全部开裂,见开裂照片。现场人员说是因为牛腿上预留的4根20的钢筋太强,导致当地下室跟右侧的会所发生相对远离的位移,从而把牛腿拉裂了。

结构图如下:
“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。疑问1:原来牛腿上的4根20是用来在主体完工后做坡道时,起固定作用,现在却变成了使牛腿被拉裂的主要原因?
疑问2:会所是一个四层的框架。是什么外因,使会所和地下室能发生这么大的相对水平位移?
疑问3:怀疑现场在做地下室这边的牛腿时,将室外坡道与牛腿一起浇了,并且养护不好,导致收缩严重,因而拉坏牛腿?(注:因为我看不出来地下室这边牛腿是不是和坡道分开做的)

可能说的不够清楚,希望大家帮忙。先找到原因,然后帮忙想想有没有简单可行的加固方法。

平面面置.jpg


剖面图.jpg


SAM_1106(12).JPG


SAM_1107(12).JPG

免费打赏
luanhengyu
2011年12月28日 16:33:58
12楼

个人认为应该是剪切破坏,裂缝明显是45度裂缝,我认为应该是两边结构沉降不均匀,二层会所沉降大,给地下室的牛腿带来附加压应力,是牛腿的抗剪截面不够,出现45度斜裂缝,要是地下室沉降过大,则地下室部分的牛腿将成为下端受拉的悬挑结构了,受力就反了,直接就受弯破坏了!
回复
tkjlbtbh
2011年12月28日 18:41:21
13楼
受力破坏
应该采用外包角钢加固
不要犹豫
回复
chywu
2011年12月28日 22:01:58
14楼
牛腿的典型破坏形态见这个PDF。
http://jpkc-jy.njut.edu.cn/hltu/dzkj/hyq/13.4.pdf
楼主这个与上述几种都不同。
个人分析是这样的:
地下室端沉降小,会所端沉降大,从简图1号节点这张图看,这样整个坡道形成了顺时针方向的转动变形;
个人认为这种连接两座建筑的桥应该两端都做成完全的铰接,对两边建筑的抗震几乎没有影响,对沉降差也更适应;
现在高端做了固定支座,低端增加了4根20,固定了应有的变形,这4根20受拉可以解释梁上产生的裂缝。顺时针的转动变形对牛腿的切削(局部承压?)作用解释了牛腿上这个不常见的裂缝形式;
目前的情况看,牛腿肯定不会掉下来,:) 因为就牛腿的抗弯、抗剪、压弯的主要截面上都是完好的;
回复
zhoufengvvip
2011年12月28日 23:25:16
15楼
应待沉降稳定后,采取必要的加固措施
回复
zbzhz1
2011年12月29日 09:12:33
16楼
应该是剪切破坏,裂缝明显是45度裂缝,计算支承点位置重新复核一下
回复
zbzhz1
2011年12月29日 09:14:58
17楼
目前的情况看,牛腿肯定不会掉下来
回复
zbzhz1
2011年12月29日 09:16:21
18楼
牛腿肯定不会掉下来,拉裂后支撑点向内移
回复
windcyy
2011年12月29日 09:25:09
19楼
牛腿的强度及配筋经过验算,原设计的富余度很大。所以不应该是强度的问题。
当初设计的时候就是因为没有考虑到沉降会引起这么大的裂缝,只考虑到要固定。所以,应该如沙发所说,一端固定一下,另一端做成滑动的。
回复
windcyy
2011年12月29日 09:29:44
20楼
现在牛腿裂的位置就是预留固定钢筋的位置。
至于固结的问题。4根20的钢筋伸入上下各250,也不一定会起到承受弯矩的能力。
就是不应该两端都固定。
回复
zbzhz1
2011年12月29日 10:18:02
21楼
个人认为这种连接两座建筑的桥应该两端都做成完全的铰接,对两边建筑的抗震几乎没有影响,对沉降差也更适应;
回复

相关推荐