结构图如下:“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。会所与地下室在结构上完全没有关系,但是它们之间需要后做一个坡道,使人可以从会所的二层走到地下室的顶板。“剖面图”中可以看到,在会所的柱子上,和地下室的侧墙上,做成对的牛腿。然后做一个坡道,坡道的梁格布置见“室外坡道平面图”。现在的问题是,在地下室一侧的五个牛腿全部开裂,见开裂照片。现场人员说是因为牛腿上预留的4根20的钢筋太强,导致当地下室跟右侧的会所发生相对远离的位移,从而把牛腿拉裂了。

结构图如下:
“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。疑问1:原来牛腿上的4根20是用来在主体完工后做坡道时,起固定作用,现在却变成了使牛腿被拉裂的主要原因?
疑问2:会所是一个四层的框架。是什么外因,使会所和地下室能发生这么大的相对水平位移?
疑问3:怀疑现场在做地下室这边的牛腿时,将室外坡道与牛腿一起浇了,并且养护不好,导致收缩严重,因而拉坏牛腿?(注:因为我看不出来地下室这边牛腿是不是和坡道分开做的)

可能说的不够清楚,希望大家帮忙。先找到原因,然后帮忙想想有没有简单可行的加固方法。

平面面置.jpg


剖面图.jpg


SAM_1106(12).JPG


SAM_1107(12).JPG

免费打赏
小子你好
2011年12月29日 10:56:21
22楼
学习学习
回复
jszxwsw
2011年12月29日 11:12:40
23楼
这种结构即使结构构造正确,也应在图纸中注明后期施工
回复
wangchaojie2008
2011年12月29日 11:49:33
24楼
没有根据受力情况分析构造要求,,考虑不周全.
回复
woodpeckerjack
2011年12月29日 17:02:02
25楼
个人认为结构构造措施考虑有欠妥之处
回复
zrs811129
2011年12月30日 09:15:35
26楼
good 这位仁兄 分析很透彻啊,是做设计还是施工的?
回复
kaiwen1981
2011年12月30日 10:19:58
27楼
a、根据照片,坡道梁是没有跟地下室整浇在一起。
b、若是单层地下室的话,跟多层框架会所肯定会有沉降差(尤其是采用天然基础)。
c、4根20的钢筋没有必要,两端支承点宜做完全铰接。
因此,建议继续观测裂缝发展情况,等裂缝稳定后根据检测结果再作处理