电容柜是否正常?请各位老师指点
提问专业户
2011年12月27日 08:40:07
只看楼主

昨天去配电房发现一组电容柜 配电房的负载都是给大学的学生宿舍用的 因为放假了 所以没有负载 没投入的时候功率因数表显示为1,投入一路后 功率因数表显示为超前0.5了 请问这是因为空载时候 电容投入过大造成的吗?或者还是因为别的什么原因 控制器和功率因数表都是正常的 用新的代替过了 没问题的

昨天去配电房发现一组电容柜 配电房的负载都是给大学的学生宿舍用的 因为放假了 所以没有负载 没投入的时候功率因数表显示为1,投入一路后 功率因数表显示为超前0.5了 请问这是因为空载时候 电容投入过大造成的吗?或者还是因为别的什么原因
控制器和功率因数表都是正常的 用新的代替过了 没问题的
免费打赏
houzaixiang
2011年12月27日 09:21:07
2楼
功率都1了,还投?过补偿啦
回复
一指慢
2011年12月27日 10:07:13
3楼
这是因为空载的时候电容投入过大而造成的。
回复
提问专业户
2011年12月27日 10:08:25
4楼
试验电容补偿柜呀 照以往的情况 应该是超前一点点 这回仪表直接就到0.5的位置了
回复
wwa20111212
2011年12月27日 10:08:40
5楼
这样投入电容柜后,等于往系统里输送了电容电流,为系统补充无功电流。
回复
提问专业户
2011年12月27日 10:10:55
6楼
谢谢 指点,还有个问题是为什么以往试验的时候 仪表动作的幅度都不大 然而这回直接就到0.5的位置了 这点想不通
回复
一指慢
2011年12月27日 10:38:18
7楼
应是以往试验时带有部分感性负荷。
电容投入时补偿了部分感性电流,所以仪表动作的幅度就不大 。
回复
提问专业户
2011年12月27日 10:38:26
8楼
谢谢这位老师。。。说对了 计量柜的无功一天增加了几百度
回复
提问专业户
2011年12月27日 10:51:02
9楼
这位老师的意思说的是 调试的时候 调试台输入的电流含有感性电容 而实际运行的时候电流中没有感性电流 所以导致动作幅度比较大吗?
回复
xasbdq
2011年12月27日 11:09:53
10楼
这些现象的产生都是无功功率惹的祸,说明你们的电容补偿柜该升级换代了,用有源的补偿装置SVG和滤波器APF可以完美解决这些烦恼! 想要了联系我,西安赛博电气--张--15829096536
回复
提问专业户
2011年12月27日 14:53:34
11楼
呵呵 这个不是说我们说改就能改的
回复