昨天去配电房发现一组电容柜 配电房的负载都是给大学的学生宿舍用的 因为放假了 所以没有负载 没投入的时候功率因数表显示为1,投入一路后 功率因数表显示为超前0.5了 请问这是因为空载时候 电容投入过大造成的吗?或者还是因为别的什么原因 控制器和功率因数表都是正常的 用新的代替过了 没问题的
昨天去配电房发现一组电容柜 配电房的负载都是给大学的学生宿舍用的 因为放假了 所以没有负载 没投入的时候功率因数表显示为1,投入一路后 功率因数表显示为超前0.5了 请问这是因为空载时候 电容投入过大造成的吗?或者还是因为别的什么原因
控制器和功率因数表都是正常的 用新的代替过了 没问题的
2楼
功率都1了,还投?过补偿啦
回复
3楼
这是因为空载的时候电容投入过大而造成的。
回复
4楼
试验电容补偿柜呀 照以往的情况 应该是超前一点点 这回仪表直接就到0.5的位置了
回复
5楼
这样投入电容柜后,等于往系统里输送了电容电流,为系统补充无功电流。
回复
6楼
谢谢 指点,还有个问题是为什么以往试验的时候 仪表动作的幅度都不大 然而这回直接就到0.5的位置了 这点想不通
回复
7楼
应是以往试验时带有部分感性负荷。
电容投入时补偿了部分感性电流,所以仪表动作的幅度就不大 。
回复
8楼
谢谢这位老师。。。说对了 计量柜的无功一天增加了几百度
回复
9楼
这位老师的意思说的是 调试的时候 调试台输入的电流含有感性电容 而实际运行的时候电流中没有感性电流 所以导致动作幅度比较大吗?
回复
10楼
这些现象的产生都是无功功率惹的祸,说明你们的电容补偿柜该升级换代了,用有源的补偿装置SVG和滤波器APF可以完美解决这些烦恼! 想要了联系我,西安赛博电气--张--15829096536
回复
11楼
呵呵 这个不是说我们说改就能改的
回复