设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。请教。。。。。。
设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器
但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。
请教。。。。。。
12楼
还没有碰到过机械联锁的,一般只做电气联锁。
回复
13楼
我是设备厂的,遇到客户提出过你这样类似的问题。
1. 电气机械互锁 AH2 、 AH3 这两路在电动、手动操作情况下只允许对其中一路进行合闸;
2. 备自投,AH2、AH3 电源互为备用,当一路出现故障,另一路“自动”合闸,使电源不间断;
而机械互锁操作操作前提是 有人现场去操作进行解锁
(当然有的厂家可以做到机械方面的自动互锁的话另当别论,也希望有经验的分析下)
这样在有机械闭锁的情况下,AH2和AH3也就无法实现出现故障时的临时转换了。
(如果你说有人去现场去完成备自投的话,那就可以加机械互锁了)
不知道说的对不对,如果有高手也请指点下。
[
本帖最后由 jevilchen 于 2011-12-30 15:26 编辑 ]
回复
14楼
最终我还是把“机械”二字删除了
回复
15楼
静待高手解惑!
回复
16楼
估计现在都是电气联锁的多,机械的用程序锁了。
回复
17楼
加上机械连锁 一般是无法实现自动备自投的 需派人到现场进行手动转换
要实现备自投 还是电气上解决吧 买套备自投装置就OK了
回复
18楼
机械的应该说可以办到,但没见做过!
回复
19楼
现在高压实现备自投的方案也是比较多了,但是真正能自动投的只有电气连锁,机械连锁或电气+机械是实现不了的,最起码现在实现不了。电气实现正如前面的师傅讲过,加一个微机装置就可以了,常见的中电,南自等都有。
机械连锁只能起“锁”的的作用,它要的就是你人为开锁才能下一步操作,2台KYN之间加机械锁是可以的,我做过的就是加两锁一钥匙,在两台断路器上加锁,和柜体之间配合,这把锁可以把断路器锁在试验位,但只有一把钥匙,具体操作和XGN的比较像,就是一台断路器锁在试验位,钥匙可以拿下来,放在另一台断路器上推进到工作位,但之后钥匙就拿不下来了,除非分闸后退在试验位,才能将钥匙拿下换到另一台上面。
回复
20楼
可以自投吗 电力局恐怕不会答应,除非在末端,连电信公司低压柜电力局都不允许自投
回复
21楼
能实现机械联锁的绝对高手!我司可重金聘用!
回复