设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。请教。。。。。。
设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器
但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。
请教。。。。。。
32楼
反正我是没有看到这种情况下还做过机械连锁的,如果有,望分享经验
回复
33楼
我也碰到过这种问题,KYN机械联锁不好做,如两台相隔较近还可以用钢绳来做,但如果相隔太远就没办法做了
我们一直只采取电器连锁
回复
34楼
可以机械电气连锁,但是绝对不能上互投。2者是矛盾的
回复
35楼
KYN28一般只做电气连锁,两台开关摇到工作位置,开关按钮要打开门伸到开关柜里面去合闸,不合逻辑。
回复
36楼
28柜做机械联锁:vs1厂家給配程序锁 --但我看那太不专业了,无法实现备自投,盘厂通常会用电气联锁加电气闭锁
回复
37楼
feidankt66 发表于 2011-12-27 11:55 都是电气连锁,手动机械互锁,不能自动机械互锁。我是成套厂的,做过很多备自投,都是电气连锁,手动机械互锁,不能自动机械互锁
回复
38楼
高压备自投我还没见有机械联锁,我们做的:电气联锁加电气闭锁
回复
39楼
我跟6楼同样期待
回复
40楼
机械联锁不好实现。自投自复只能实现电气联锁。
回复
41楼
路过,学习一下,也曾遇到过,不过没有装机械连锁,也不知如何做.
回复