设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。请教。。。。。。
设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器
但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。
请教。。。。。。
42楼
一般只做电气联锁,爱德利看到做的话一般就是加程序锁!
回复
43楼
要备自投做到机械和电气联锁,那两台断路器都要在工作位置才行,自投在电气上联锁是没有问题的,至于机械联锁吗,我想能不能和低那个市发电转换柜的两台框架断路器一样,装软钢绳联锁,任意时候只能合一个,高压柜那里存在的问题是:1、高压开关有没有钢绳联锁附件?;2、高压做双路电源进线方案的两个进线开关都是相隔几台柜子,那这样软钢绳机械联锁还能不能起作用?;不知道我说的有没有道理
回复
44楼
这张图里面错误挺多的
回复
45楼
实际上一定要机械连锁的,负责违反规范,机械连锁可以做和距离远近没关系,远近都能做,左右柜更好.
回复
46楼
静待高手解惑!
回复
47楼
我是盘厂的:我们以前做这样的柜子,只采用电气联锁,(机械联锁没法实现备自投)我也想见识机械联锁是怎么实现这一功能的
回复
48楼
自动切换跟机械连锁之间存在冲突
回复
49楼
............
回复
50楼
我的理解是,AH2,AH3两柜设联锁的目的是避免两台断路器同时在工作位置合闸。在两台柜之间做机械联锁能用的也只是钢丝索的方式,这种方式的可靠性有待商榷。用电气联锁已经可以很好的解决联锁的效果了(如果电气联锁出故障会造成的结果只能是对侧柜子无法合闸也不会出现并列运行的问题)。
回复
51楼
kyn28柜系列机械连锁不好做,也不成熟,出问题比较多。XGN固定式的机械连锁比较多。一般都是电气连锁,电气连锁也比较可靠。互锁后,断路器手动电动都不能合闸!
回复