设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。请教。。。。。。

设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器
但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。
请教。。。。。。

00.png

免费打赏
zhixiansheng
2014年04月19日 14:22:29
52楼
ttl2010 发表于 2012-5-2 12:04 可以机械电气连锁,但是绝对不能上互投。2者是矛盾的貌似没听说谁同时做好过备自投和机械联锁
回复
jiangzhi0316
2014年05月01日 19:11:01
53楼
做箱变时候,做过进线隔离与vs1的机械闭锁,k28没做过!
回复
cqtxm
2014年05月02日 20:38:46
54楼
现有国产VS1型真空断路器根本就没有安装机械联锁的机构,而国产的DW45型断路器有安装机械联锁的机构,用其作市电备自投(双电源切换)时,能采用电气和机械联锁。
回复
电气小霸王
2014年05月08日 15:10:08
55楼
电气连锁吧 机械真的有点麻烦啊
回复
jun-john.shi
2014年05月26日 17:26:03
56楼
中压目前做不了机械的。缆绳联锁貌似可以,但需要断路器支持,目前没有支持的,而且缆绳如何穿越2台柜也是问题,直接侧板开孔会损失2柜间的防护,从电缆沟穿也是麻烦事,而且可能长度太长失效
回复