我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。
事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。
因为他是领导,众人不敢争辩。
借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
53楼
此兄正解!!!
回复
54楼
无知者无畏,大无畏
回复
55楼
应该不用把,是把
回复
56楼
配电房本身是不允许无关的水管道通过的,何况搞得满地是水?!
回复
57楼
擦,就没有电气工程师在现场嘛,这可是配电室,不是你家浴室!用水上!湿度大增,没隐患才怪哩。
回复
58楼
如果掌握得好,是可以用水冲洗的,我们的低配室柜子下面的电缆沟里水深达到二三十公分,经常用水冲洗室内的卫生,从未发生过上面的现象。我想应该是因为你们柜内的积尘比较多,再加上空气的湿度比较大,才会造成发生事故的!卫生是要经常打扫,不能长期不打扫!
回复
59楼
这属于典型的领导瞎指挥!
回复
60楼
我们单位每年都做一次大的停电检修除尘,从来没有用水冲过。
回复
61楼
“由于多年无人清扫,地面灰尘很多”。可以想像:配电柜内的灰尘也不会太少。
“用水冲洗地面”,也会导致室内空气湿度增大,予电气绝缘大不利。
“下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路”,意味操作过电压击穿开关(上部)相间绝缘。相间绝缘下降原因与上面两条有不可分割的联系。
要是由我来“分析事故原因”:我认为“灰尘太多”是主因,“空气潮湿”是次因。如果不是“灰尘太多”,“空气潮湿”影响不会那么严重。
我也当过“领导”,但属下绝不会“不敢争辩”。
回复
62楼
领导不是搞电出身的吧。。。
回复