我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。
事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。
因为他是领导,众人不敢争辩。
借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
73楼
说到这里已经很清楚了,但凡工作上还是需要注意的。
回复
74楼
这个领导应该回家去啦!
回复
75楼
学习了,以后领导用水擦洗可以,当汽车冲,那肯定不行。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
76楼
很N 的领导碰到无棱角的下属 哈哈
回复
77楼
分析的在学正确
回复
78楼
我看了看各位高见,总体而言是以下问题造成:
1、管理体制有问题:
2、水气及灰尘造成;
3、无灭弧罩问题;
回复
79楼
不严格遵守电气操作规程,盲目指挥。权大于法这是改革三十年来企业的一大疾患。
回复
80楼
/////回复【请问】低压配电设备室地面清洁时可以用水冲洗吗? 主贴 的帖子
是否因为冲水造成短路,我不敢肯定。
但有一点你们领导说的不对,就是“安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定”。
我相信,规程中一定没有“配电室不允许大小便”的规范。请问,我们能随意方便吗?///////
说的太幽默了
回复
81楼
低压配电室地面不能用水冲洗,可以用拖布拖地,但必须拧干。按维护管理制度,每个班在交班时必须打扫卫生。
回复
82楼
出现的事故是湿气灰尘、操作问题。原件结构是否有问题要看型号规格决定。
回复