有没有可以说服甲方不用地源热泵的标准或规范?
duolaamen107
2011年12月27日 15:16:22
来自于热泵工程
只看楼主

由于本工程冷热负荷相差很大,所以不适宜采用地源热泵。如何说服甲方呢?查了很多规范,没有由于冷热不平衡而禁止采用土壤源地源热泵的。

由于本工程冷热负荷相差很大,所以不适宜采用地源热泵。如何说服甲方呢?查了很多规范,没有由于冷热不平衡而禁止采用土壤源地源热泵的。
免费打赏
chachababy
2011年12月28日 22:42:03
2楼
列事实吧,有好多地源热泵因为冷热不平衡出现的几年之后无法正常使用的案例
回复
foofright
2011年12月29日 16:07:03
3楼
水地源热泵施工规范上就有,禁止冷热不平衡的地方使用的啊
回复
dinglianjun2009
2012年01月09日 08:46:49
4楼
冷热负荷不平衡可以采用辅助的冷热源
冷热负荷相差也可以采用地源热泵……
回复
yanlufeng
2012年01月09日 10:49:26
5楼
多数地区冬夏冷热负荷不平衡是正常的,采取水源热泵、地源热泵应该根据项目的水源、地质
实际勘测情况决定。
理论和实践结合、分析好就没有问题。
回复
youlf
2012年01月16日 09:21:05
6楼
这个不是理由,因为有解决的办法。
回复
无语人生123
2012年01月31日 15:18:32
7楼
没有规范要求,地源热泵的埋管是按负荷小的选的,红皮书里面也提到过,然后补充辅助冷/热源,只有合不合适的问题,你可以从地埋管占地面积打啊,初投资高等方面来说服甲方。要按实际情况来选择空调方式。
回复
hcq78
2012年02月01日 13:54:04
8楼
冷热不不衡不是用地源热泵的障碍,主要是地质情况玫造价,如果是地下水还涉及到政府禁止的因素。不平衡可以用辅助冷或热来达到平衡。
回复
yanlufeng
2012年02月10日 13:27:30
9楼
我觉得;国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知,国发〔2011〕26号文件中和热泵工程有关的要点很明确,我在这里再次摘录和热泵直接有关的部分内容;
三、调整优化产业结构
(九)调整能源结构。在做好生态保护和移民安置的基础上发展水电,在确保安全的基础上发展核电,加快发展天然气,因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源。
(十一)实施节能重点工程。实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程,以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。
(三十)加大节能减排技术产业化示范。实施节能减排重大技术与装备产业化工程,重点支持稀土永磁无铁芯电机、半导体照明、低品位余热利用、地热和浅层地温能应用、
(三十一)加快节能减排技术推广应用。,,,,,, 重点推广能量梯级利用、低温余热发电、先进煤气化、高压变频调速、干熄焦、蓄热式加热炉、吸收式热泵供暖、冰蓄冷、高效换热器,,,,,。加强与有关国际组织、政府在节能环保领域的交流与合作,积极引进、消化、吸收国外先进节能环保技术,加大推广力度。

希望和热泵工程有关的网友一定要知道并牢记国家的有关规定,确实做到节能环保该做的事,为国为民,问心无愧!!!