机组是30AQA240的开利活塞机。环境温度2度左右时,从蒸发器出口拉霜到四通阀,一直到压机回气口。膨胀阀前的视液镜有大量气泡,电流正常,但是排气温度偏低50左右,另外一个机头排气75.气缸端盖45左右。起初以为缺少氟,后来补加了,还是这样。我感觉压差也有点偏大。低压3.5KG,高压19.3KG。向各位求解。谢谢了。
回气探头坏了造成膨胀阀开启度过大,制冷剂回液过多,会造成压缩机结霜,排气过低,其实从电路板的七段码中查询相关数据就会得出结论,90%的概率是这个问题,纯属个人愚见,如有错误,不负责任!
回复
3楼
冬季制热;本来就是这样的;外界的环境温度低;回霜是很正常;假如;高压过低啦;那么;制热从何而来呀;谢谢;仅供参考
回复
4楼
很可能是膨胀阀的问题,开度过大或失灵,及一楼所说很有道理。
回复
5楼
学了....................
回复
6楼
楼主发帖之后,问题有没有解决也回应一下呀,不要心血来潮发一贴半年才回帖呀
回复
7楼
把冷凝风扇停2个会好很多,我试过
回复
8楼
我搞不懂了,你走制热还是制冷,环境温度是2度,应该走制热啊,停掉2个风扇,回气管结霜的情况还会好转。
回复
9楼
回复
10楼
按楼主说的机组工作应正常,主要上环境温度比较低。
回复
11楼
从机组七段码显示可看出吸气过热度SHST1/2和排气过热度SHDT1/2,看是多少,(如果认为机组探头有问题,可以用工具实际测量,然后根据压力查出对应的饱和温度,用测出的吸气温度减去吸气饱和温度等于吸气过热度,用测出的排气温度减去排气饱和温度等于排气过热度)正常吸气过热度为5-10度,排气过热度在40左右为正常,膨胀阀开度(ECP1/2)应在(200-1500),如果制冷剂充足的话, 在满负荷时,膨胀阀开度不会到1500,视镜也不会有很多气泡,根据楼主反映有一机头排气温度为50度,有的机头为75度,如果在同一个系统内的话,本人估计是50度排气的机头吸气阀片关闭不严,造成没有排气能力,从而导致50度机头排气温度过低。如果制冷剂过多,或者供液过多,同一系统内的三个机头排温都会很低,而且压缩机机体都会结霜结露,只要压缩机不结霜,回气管在环温很低时也会结霜,只要吸气过热度和排气过热度正常就是正常的,查看这些运行参数时要在机组运行一段时间观察,而且要在满载时。这是本人的观点,仅供参考,不负任何责任。
[