【求助】电钻打孔施工时不知何故造成断路器三级跳
a20090520
a20090520 Lv.2
2011年12月28日 11:45:03
来自于断路器
只看楼主

断路器三级跳闸!富益在我们公司使用电钻打孔施工时不知何故造成AP-2F-02配电箱空开L06 20A和总开AP-2F-02 50A跳闸,上一级配电箱的APH-2F-01N2回路63A也跳闸。开关均为施耐德品牌。50A断路器没有额定值设定旋钮,63A断路器额定值指向63A。据他们说是不小心打到电线了,我在孔洞附近看了下没有电线。我初步判断是使用电钻过载引起跳闸,但为什么会出现三级跳?请资深网友解答

2011年12月29日 18:21:50
12楼
回复
long668669
2011年12月29日 19:56:02
13楼
极有可能是打到电线了!
回复
天空蔚蓝
2011年12月30日 10:27:07
14楼
回复
huangod
2011年12月30日 10:29:33
15楼
过载跳闸的可能性为0。应该是打到线了,短路的可能也不大,20A和63A的级差是满足选择性配合的,短路情况下也不该都跳闸。
斑竹的建议很正:单相接地短路,各级断路器的漏电保护均动作。查查三级断路器的漏电保护动作时间是不是均没有整定?没有上下级配合?
回复
mente521
2011年12月30日 11:10:56
16楼
打到电线,单相对地漏电
回复
jm050601
2011年12月30日 13:51:22
17楼
回复
lfmqx9397
2011年12月30日 18:31:59
18楼
肯定是打到电线了,否则不会有那么大的电流导致几级开关都跳闸。
回复
xing_zai
2011年12月30日 20:18:01
19楼

同意。都跳了,是短路了,20A的为一级 50A 与63A为一级这两级上下级组合是不具备选择性的
回复
whatr
2011年12月31日 07:52:03
20楼



有道理。连跳很正常
回复
coolrender
2011年12月31日 08:54:33
21楼
应该是打到电线上了
回复

相关推荐

APP内打开