如题这台断路器的跳闸线圈烧回了,需要把电流互感器二次短接吗?
如题这台断路器的跳闸线圈烧回了,需要把电流互感器二次短接吗?
2楼
断路器分闸线圈烧了关电流一互感器什么事呀~
线圈烧了只是说明断路器不能电分,你可以换个线圈,电流互感器应该只是测量回路,
线圈是控制回路两码事呀~~
回复
3楼
LZ呀,你这表达,谁能帮得了你呀~你是想说断路器的分闸线圈烧毁了还是想说电流互感线圈烧毁了呢?虽然都姓线名圈,但不是同一东东来的哦~
回复
4楼
回复
5楼
搞不清楚楼主想说什么?
回复
6楼
开关分闸线圈烧其实和本身制造质量 环境 加载的伏特 电流 相关联 还和中间继电器是否长时间吸合 未及时释放 相关联 但 和CT可是没点关系 测量 保护 信号 和末端执行机构没关系
回复
7楼
这个和电流互感器没有关系,和开关机构有关。开关机构缺油分闸动能太大,超过了跳闸线圈的电磁动能。这个我们站碰到过。特别是北方冬季天气寒冷时。开合开关特别容易烧线圈
回复
8楼
不好意思。没说清问题。是过流脱扣线圈。和线圈连接的保护用互感器的二次是否要短接。脱扣线圈烧毁相当于互感器二次开路了。由于暂时不能检修。所以想把互感器二次短接。脱扣线圈以后在更换。
[
本帖最后由 wf2499 于 2011-12-30 13:14 编辑 ]
回复
9楼
还是不懂还是不懂
回复
10楼
那应该要短接
回复
11楼
一个原则 :电流互感器不能开路。以免运行出现高电压的危险问题。一切以稳妥问要求
回复