剪力墙现场图片,符合规范要求吗?
jzzlbb
jzzlbb Lv.3
2011年12月28日 19:03:07
来自于工地图片
只看楼主

工地现场图片,33层剪力墙结构,二级抗震,采用绑扎搭接,这样的能通过验收吗?[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2011-12-31 19:57 编辑 ]

工地现场图片,33层剪力墙结构,二级抗震,采用绑扎搭接,这样的能通过验收吗?

[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2011-12-31 19:57 编辑 ]

IMG_2775.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
mony31
2011年12月30日 10:26:09
2楼
兄弟 多来几张图片啊
回复
lgdong2011
2011年12月30日 11:38:24
3楼
分布筋 这么细啊看着 似乎跟拉结筋直径相同
个别拉结筋 没有拉住分布筋 如右上角那一个
回复
shichangshi
2011年12月30日 12:05:58
4楼
观感比较差,有边角上边缘构件箍筋没箍到纵筋
回复
feiyufw
2011年12月30日 13:03:09
5楼
感觉看不明白啊
回复
tjsupersm
2011年12月30日 13:42:20
6楼
剪力墙底不干净
回复
tangkegood
2011年12月30日 14:07:30
7楼
绑扎的有点差啊
回复
杯酒人生
2011年12月30日 14:18:43
8楼
没什么大的问题,就是暗柱边缘起步第一排竖向筋有点不规范,距离偏大
回复
zhangww59
2011年12月30日 14:43:34
9楼
安装质量一般般。
回复
wc510699543
2011年12月30日 15:02:13
10楼
没接触过高层这块,菜鸟学习
回复
yunzhinan2009
2011年12月30日 15:24:56
11楼
很一般,施工队伍水平一般
回复

相关推荐