大的循环水给水(回水)管支管上需要设置阀门井吗
ssy441
ssy441 Lv.7
2011年12月28日 20:59:27
只看楼主

本人在设计一个大的循环水站,有个疑问循环给水(回水)管支管上需要设置阀门井吗?支管也挺大的,一般循环水管埋深较深,还无法直接套用05S502,望高手解惑!

本人在设计一个大的循环水站,有个疑问循环给水(回水)管支管上需要设置阀门井吗?支管也挺大的,一般循环水管埋深较深,还无法直接套用05S502,望高手解惑!
免费打赏
鸿业gps
2011年12月29日 08:41:40
2楼
首先,循环水回水是否有压力,如果没有压力,不用;如果有压力,一般在相关设备出口处设置阀门比较好,这样的话,也不用。
个人意见,仅供参考
回复
yhsszsl
2011年12月29日 09:44:09
3楼
一般是不用设,因为热交换设备的冷却水出口都设有阀门的。
回复
ssy441
2011年12月29日 09:58:41
4楼
若支管上不设阀门,但存在一个问题,若循环给(回)水管坏了,需检修,那就要全停循环水呀!还请教一个问题,若检修应该考虑整个管道的泄空,那在低点设排放井用潜水泵抽出!
回复
ssy441
2011年12月29日 10:02:34
5楼
给回水管均有压力,热交换器进出口均装了蝶阀!
回复
ssy441
2011年12月30日 10:26:24
6楼
看来大伙儿不太热心哦!