重混凝土剪力墙振捣不密实露筋怎么处理?
urjj
urjj Lv.3
2011年12月28日 21:28:48
来自于建筑施工
只看楼主

特种结构的重混凝土墙,由于振捣不密实,有几处露筋了,最大的地方大概250mm长,80mm宽,45mm深。不知道有什么好的处理方法呢?与普通混凝土一样吗?若补细石混凝土需要用混凝土界面剂吗?很遗憾没有照片上来。

特种结构的重混凝土墙,由于振捣不密实,有几处露筋了,最大的地方大概250mm长,80mm宽,45mm深。
不知道有什么好的处理方法呢?与普通混凝土一样吗?
若补细石混凝土需要用混凝土界面剂吗?
很遗憾没有照片上来。
免费打赏
sczk_08
2011年12月29日 22:31:10
12楼
我做过的重混凝土其实也没什么,就是加入了赤铁矿,硫酸钡(SO4BA),为什么叫重砼,就是密度要比普通的大,重。普通的2.5T每立方米,重混凝土我做的有3.2T的和4.9T的。
我这里做这个重混凝土是为了吸收辐射,也就是用它来减少辐射对人身体的危害。
明白了上面的用处,我想处理漏筋的办法就多了。可以凿开一点,补一下就可以了。其实我不明白的是,你做的重混是多重的,是怎么浇筑混凝土的。我做重混时,是人工一点一点浇筑的,因为它很重,更本就不能泵送,所以是靠人工,既然是人工一点一点做,根本就不会出现漏筋的。
希望对你有所帮助!
回复
sunliang412927250
2011年12月29日 23:28:01
13楼
可以用于细沙、石进行候补,振捣不实那就没办法了,扯了不就更好吗?那是质量问题。
回复
xiqingfeng
2011年12月30日 10:23:35
14楼
把周边的,浮渣剃除干净,并冲洗。灰比加高一标号进行修补
回复
abc331211
2011年12月30日 11:24:14
15楼

这个方法可行
回复
logee1977
2011年12月30日 13:30:25
16楼
学习了
回复
nike44
2011年12月30日 16:42:04
17楼
主要看漏筋出现在什么位置。一般来说,你说的那种情况是可以用细石砼来修补的。首先要对基层进行处理,把松散的部分凿去,然后用水湿润,在用高一等级的细石混泥土浇捣,砼一定要密实,应该还要装模板吧,浇完后还要正常养护。
可将漏震的周围的松散砼和浮浆剔除、剔毛后再用高压水枪将浮尘冲刷干净,再从漏震砼的下边缘部位向上按30度的斜角支模板,模板的上边高出漏震砼的上边不小于50,然后用专用高强无收缩灌浆料灌滿,12小时后拆除模板,剔除突出墙面的部分即可。一般情况下,此种灌浆料能在灌完后6小时达到C40砼有强度,72小时后 能够达到相当于C50的砼强度。我以前曾经用过,因其骨料细、流动性轻好,不需要振捣,效果相当好。
九楼和四楼的兄弟说的都可以 关键还是施工过程当中的控制
回复
同行你我
2011年12月30日 17:34:37
18楼
有没有防水结构,墙体多厚等等都有关系的,砸掉返工反而不一定好,清理用膨胀混凝土试试
回复
b111222
2011年12月30日 19:37:36
19楼
在线学习了
回复
jszhangshuai
2011年12月30日 19:47:53
20楼
学习中~~~不过现在施工手册上有解决的方法!
回复
urjj
2011年12月30日 20:20:27
21楼
非常感谢楼上朋友的帮助。
回复

相关推荐

APP内打开