我们开发的光明小区给水系统,目前情况如下,水池为全地下水池,水泵离水池一百米,低阀为水上式低阀。水池为200立方米。管径为150毫米。系统为变频加压供水。水泵吸不出水。怀疑为吸水部分阻力太大,问如何解决?
我们开发的光明小区给水系统,目前情况如下,水池为全地下水池,水泵离水池一百米,低阀为水上式低阀。水池为200立方米。管径为150毫米。系统为变频加压供水。水泵吸不出水。怀疑为吸水部分阻力太大,问如何解决?
12楼
我们公司的专利产品智能补压变频供水设备将水泵直接与自来水管网串联,根据进水压力和出水压力的情况,经过电子模拟水池控制和电子自动跟随控制,再根据智能模糊控制和自动补压控制,使供水压力自动调节,独特的设计,使管网与用户可靠隔离,避免管网形成负压,是国内目前最先进的供水加压模式。
彻底消除二次污染,节电30%以上,真正的绿色供水。
联系电话:13854135740/05316169359
E:gaodong007@163.com
回复
13楼
取消底阀用设真空罐代替,可以减小水头损失。
回复
14楼
• 1968年,丹佛斯发明并首家生产变频器,成为变频器行业的鼻祖
• 2004年,VLT7000恒压供水专用变频器问世,为恒压供水注入新的理念
• VLT7000变频器由丹麦本土生产,质量堪称一流
• 14种水泵组合,多达8(7+1)台水泵起起停停,一台变频器轻松实现
• 准确计算每台水泵的累积运行时间,确保所有水泵相同寿命
• VVCPLUS控制彻底解决水泵在变频运行时的流量扬程损失
• 增压式睡眠功能延长睡眠时间,避免水泵频繁起停,同时控制续流泵运行
• 当发生严重失压或超压事故时变频器立即启动或停止水泵进行补偿
• 当变频泵故障时,工频泵正常运行以保证供水不间断
• 自由设定禁用水泵、自动屏蔽禁用水泵
• 虚拟管路特性曲线,根据供水流量自动调整供水压力。实现全流量经济运行
• 大屏幕液晶显示界面,供水压力、运行电流、水泵的状态一目了然
回复
15楼
学到很多,谢谢各位
回复
16楼
首先需要搞清楚的问题是,你采用的是自吸式吸水水泵,还是自灌式!
如果是自灌式水泵吸水,则可能是沿成水头损失过大造成的原因!
回复
17楼
水泵叶轮轴线与水位高差是多少?水上底阀设计时有没有计算底阀到水泵的安装距离。这些主要情况不明根本不能判断问题根源
回复
18楼
增加了深水泵,产生的复压怎么解决压,水泵会不会坏压????
回复