框架室内高于室外地坪850基础梁设于何处?
xutian982813
2011年12月29日 16:21:43
来自于地基基础
只看楼主

如图,一个住宅楼,正负0处比室外地坪高850mm, (楼梯内是-850处开始起步的) 建筑也没写明这850是填土还是架空,就说是为了防潮和楼梯好上。 这下难到我们做结构的了,基础梁设置在正负0处合适还是设在-850处高合适? 正负0处要不要设计现浇板? 大虾们如果遇到这样的情况,一般是怎么处理的。 急急急!

如图,一个住宅楼,正负0处比室外地坪高850mm,
(楼梯内是-850处开始起步的)
建筑也没写明这850是填土还是架空,就说是为了防潮和楼梯好上。
这下难到我们做结构的了,基础梁设置在正负0处合适还是设在-850处高合适?
正负0处要不要设计现浇板?
大虾们如果遇到这样的情况,一般是怎么处理的。
急急急!

附图1.jpg

免费打赏
jszxwsw
2011年12月30日 09:31:06
2楼
先由建筑专业考虑,正常建筑师应考虑墙体防潮,一般结构梁应在-0.05,且0.00以下砌体不能用普通填充材料
回复
liwind1107
2011年12月30日 11:06:22
3楼
设在0.000处即可。
回复
yaozhuo1995
2011年12月30日 12:14:55
4楼
设在-0.060m防潮层处
回复
zhangjiangmin
2011年12月30日 14:13:36
5楼
设在-0.060处,是防潮层处,+-0.000下为实心砖,即可
回复
zk542615056
2011年12月30日 14:25:56
6楼
慢慢的搞,
www.hongyizs.com
回复
zxc-35
2011年12月30日 15:57:33
7楼
我认为设在-0.850处,上面850可以填土,填土部分填充墙可用非粘土烧结砖,室内地面处可以做混凝土地面
回复
rodly
2011年12月30日 16:59:08
8楼
我做过两个这样的工程,都是做的结构地面,基础梁就梁面标高定在-0.100吧,结构板可以后浇,这样施工比较方便。不过基础梁至少得做到1150mm了。