各位同行,有这么个问题,我弄不太明白,希望不吝赐教。 我们在做住宅地暖时,地暖管径一般为De20,假设一户面积100平米,分四个回路,每个回路流量约220Kg/h,这个流量是按照最小流速0.25m/s选的,这样每户的流量要求约为880Kg/h。但是,按照热负荷选的话,每户热负荷按5KW,供回水温差按10度计算的流量才430Kg/h,差距非常大,请问你们是怎么理解的?

xuzhifeng326
2012年05月18日 20:37:29
22楼
集分水器上有电磁阀,可以根据室内温度控制每个环路的启闭的